配电室需要加气体灭火系统吗

2022-05-27 15:37:53 232人阅读
配电室需要加气体灭火系统吗

4人参与回答

  • 崖贩透

    普通配电房用干粉灭火器、二氧化碳灭火器,但尽量少用干粉的,因为干粉以后会导致线路短路或者设备动作失灵,以二氧化碳为先。高端贵重设备的配电房用二氧化碳灭火器。封闭式高端贵重设备的配电房用1301等等卤化物气体灭火(此类灭火系统要配备人员疏散警报,因为人在里面会窒息),二氧化碳灭火器备用。

  • 庭院秋桐

    配电间必须装气体灭火。 《高层民用建筑设计防火规范》第四章明确规定: 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:

    1、国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室。

    2、国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室。

    3、两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点。

    4、国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库,一级纸绢质文物的陈列室。

  • 亚平宁帅哥

    最好是配置有自动报警系统的鼎亚七氟丙烷自动灭火装置,这是目前国内气体灭火行业应用最广泛的一种。具有灭火效率高、洁净环保、经济实惠等特点。广泛应用于计算机房、通讯机房、程控交换机房;油库、洁净厂房、电子车间、等各类高档设备房;档案馆,图书馆、博物馆、票据房、资料室、文化馆、银行金库;发电机房、电厂、配电房、电源房等重要场所。

  • 善良的我很正直

    按照《建筑灭火器配置设计规范》要求,根据场所内的物质及其燃烧特性将火灾种类划分为以下五个类别:

    A类火灾:固体物质火灾;

    B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。

    C类火灾:气体火灾。

    D类火灾:金属火灾。

    E类火灾【带电火灾】:物体带电燃烧的火灾。

    所以:配电室属于E类火灾类别,需要配置磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。

    此外,该场所还应考虑设置与配电室容量和建筑规模相适应的自动灭火设施。这里自动灭火设施通常是水喷雾灭火系统和气体灭火系统。如果设置气体灭火系统,同样要考虑灭火剂对配电室的影响。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听