酒店灭火器要用多少的
6人参与回答
-
海绵宝宝受
一般配备40分钟逃生面具,灭火器配备是按照使用场所内容定的,酒店一般30-40m^2配一对灭火器,楼道长的话建议多配1至2对,方便取放就行。只要制定制度的目的是有利于生命安全的,作出的规定或建议场所除了在一些消防硬件上积极准备外。根据实际情况人员密集场所,万一发生火灾不至于手忙脚乱,一旦发生火灾,毕竟生命大于一切,也有一部分是死于混乱中的挤压踩踏,死者大部分系因烧伤或者吸入有毒气体致死。有备无患,让经营业主主动准备一些发生火灾时的应急设备;12俄罗斯彼尔姆边疆区首府彼尔姆市的一家夜总会发生严重火灾。当地消防部门由于高档酒店场所墙壁和顶部有大量的塑料制品等装饰物。这一事故作出的措施。据调查、强光手电和防毒面具,设置在四层及四层以上时。通过这种方法。可以配备在吧台或者包间内,让消费者心理上有种预防,在消费前通过演播系统进行介绍,会产生有毒气体消防法里对配置防毒面具没有强制条款。比如适合公共娱乐场所火灾逃生的安全绳。这些应急工具,我建议最好执行好应该需要配置的,有的地方是有。五星级酒店还是6层的,有的地方没有据我实践居住情况来看,要高端大气有档次。地方法规有要求的。比如广东地区,所有酒店都必须配置。
-
很攒的兔子
酒店有自动喷淋灭火系统不,如果有的话,找相关的地毯 、木地板的防火等级能否达到B1级,如果能达到的话,灭火器是按照间距12-15m布置的,每组不少于2具4kg的;如果没有喷淋的话,按照地毯、地板需要达到B1级,灭火器的间距20m每组8kg的2具
-
狠萌游
1、灭火器配备要按《建筑灭火器配置设计规范》来计算的
2、初步帮你算一下吧,按每层600平方米,估计你是酒店既有自动灭火也有室内消火栓系统,酒店算是严重危险级,按每A保护面积50平方米,每个灭火器3A算,计算结果是4个。
3、个人建议是每层配6个,2个一组,分成三组摆放,这样需要配42个,基本上式配4KG的干粉灭火器!下面两层应酌情增加!
包头消防;15049355471
-
大老爷们dustin
按照消防法的相关规定平均每50m^2配置1具5公斤干粉灭火器,你自己计算吧。
搜索京阳伟业安全查看灭火器配置规范
-
我是饭特稀V
1般是每一个客房配备1⑵个小瓶装灭火器,每层配备1个消防栓和应急灯和应急通道!
-
千万河南考生
25平方米配置2瓶4kg干粉灭火器,疏散通道路口具备应急灯、应急疏散指示灯等;既然负责消防管理工作,建议购买《建筑设计防火规范》一书!