买灭火器单位是什么意思
9人参与回答
-
猪猪eating
应该是mpa吧,mpa是压力单位,读作兆帕,2.1mpa的意思是灭火器内的压力为2.1mpa。
-
拼搏无极限w
“A”表示该灭火器可以扑灭A类火灾(固体火)。“1”、 “5”表示重量。 灭火器1A表示的是能够扑灭A类固体火的1公斤灭火器; 灭火器5A表示的是能够扑灭A类固体火的5公斤灭火器。 国家标准规定,灭火器型号应以汉语拼音大写字母和阿拉伯数字标于筒体,如“MF/A2”等。其中第一个字母M代表灭火器,第二个字母代表灭火剂类型(F是干粉灭火剂),斜线后面的字母表示火灾的种类,最后的阿拉伯数字代表灭火剂重量或容积,单位为每千克或升。 “MF/A2”就表示2公斤的A类干粉灭火器。
-
来年春雨
灭火器的型号按照消防产品型号编制方法编制的,由类,组,特征代号及其参数,比如MFT50理解M就是灭火器,F就是干粉.T就是推车式,50表示重量KG,合起来就是50KG推车式干粉灭火器
-
阳光的米拉娜
1、有可能是消防部门办的培训中心
2、有可能是卖灭火器的。
3、建议咨询当地消防部门,有些免费开展消防培训的公益机构,可作为本单位消防培训的指导;对那些打着消防培训名义卖消防器材的,建议向公安消防部门举报投诉。
-
饶小护
灭火器4公斤是指灭火剂充装重量是4KG。剂重量或容积,一般单位为每千克或升.手提式干粉灭火器可用于扑灭:A类火(普通的固体材料火),B类火(可燃液体火),C类火(气体和蒸气火)。
-
阳光暖心eva
单位是支,一支灭火器或者一具灭火器,多的就叫一批灭火器。灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式;按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、清水等。灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质,灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。扩展资料:古时的灭火器具很简单,无非是钩、斧、锹、桶之类。第一个真正的专用灭火器是由英国船长、诺福克郡人曼比于18发明的,它仅是一两个装1升多水并充有压缩空气的圆桶。到19世纪中叶,法国医生加利埃发明了手提式化学灭火器。将碳酸氢钠和水混合放在筒内,另用一玻璃瓶盛着硫酸装在桶口内。使用时,由撞针击破瓶子中,使化学物质混合,产生二氧化碳,把水压出桶外。1905年,俄国的劳伦特教授在圣彼得堡发明一种泡沫灭火剂,把硫酸铝与碳酸氢钠溶液混合并加入稳定剂,喷出后生成含有二氧化碳的泡沫,浮在燃烧的油、漆或汽油上,能有效地隔绝氧气,窒熄火焰。
-
肉嘟嘟er
完全不明白到底要问什么。如果是计量单位,通常用只或个也有用具的。如果是说灭火剂的计量单位,一般是用公斤。如果是说灭火器的设计与制造,一般尺寸是用mm,压力pa。
-
爱唱歌的囡囡
灭火器的单位一般用具表示。
比如,该单位配置了N具灭火器;灭火器的每个设置点不应低于2具,不超过5具。灭火器的保护级别用A、B表示。
比如,A类场所,1具4公斤的磷酸铵盐灭火器的保护级别为2A;BC类场所,1具4公斤的磷酸铵盐灭火器55B。具体内容详见《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)。
-
花开梦未蓝nice
1、 干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒 。 2、 4.本表未尽事宜,应参照规范执行灭火器配置场所所需的灭火级别按如下公式计算: Q=K*S/U其中: Q----灭火器配置场所的灭火级别,单位为A或B; S----灭火器配置场所的保护面积,单位为m2; U----灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准, K----修正系数, 无消火栓和自动灭火系统的场所,K取1.0; 仅有消火栓的场所,K取0.7; 仅有自动灭火系统的场所,K取0.5; 既有消火栓又有自动灭火系统的场所,K取0.3; 计算说明 1、假如一个中危险级的A类火灾灭火器配置场所,其保护面积1000平方米,在无消火栓和灭火系统时,计算所需8KG磷酸铵盐干粉灭火器多少只。根据规范有关规定:其S=1000m^2,U=15m^2/A,K=1.0则a=KS/U=1.0×1000/15=66.7(A)而一个8KG磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为13A故配置灭火器的数量:N=66.7/13=5(个)假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则N=1/3×0.7×5=4.55=5(个) 2.本表计算数值为保护面积1000m^2时的计算数据。使用中保护面积计算规定为:(1)建筑工程按使用面积进行计算;(2)可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。本表计算数据一般按四舍五入取整数值,在对不同保护面积的灭火器取值时,应尽可能选较大正整数值,以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭火器配置要求
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答