灭火器的数量放置要求吗

2022-05-27 15:25:33 306人阅读
灭火器的数量放置要求吗

6人参与回答

  • 颜冉太

    办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。

  • 画圈圈时代

    一般一个灭火器箱里装两个灭火器,算是一组~ 也可以不放置灭火器箱,但是两具灭火器应该成组布置。

  • 小洋你是个好人

    根据灭火器设置规范要求的按照公共区域的走廊长度20米一组设置或者面积的按照4公斤灭火器40-60平米的设置的,具体根据建筑功能性质确定的具体的距离和面积及灭火器大小。

  • 芋头酥susie

    一般情况下是一个单元一层楼配1~2具灭火器(现在一般都用4KG的,可以装在灭火器箱内也可挂装)。看房子是一梯几户的,设置消火栓箱(内配一个栓头、水枪、水带、卷盘)。消防还包括电系统,还有喷淋系统及应急照明系统,具体要求可以详谈,我现在做消防

  • 解救苍生的天使

    你好,灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。 手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于 1.50m ;底部离地面高度不宜小于 0.15m 。 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。如有疑问,欢迎提问。

  • 被薪先

    按照规范规定的是灭火器设置每处不少于2具。

    详见灭火器配置规范50444-2008

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。