锅炉房如何灭火

2022-05-27 15:14:14 261人阅读
锅炉房如何灭火

6人参与回答

  • 怒波波波波仔

    消防泵房灭火应急预案灭火预案 (一)现场指挥 1、(突发事件)发生后,事故现场最高行政管理人员为现场指挥员,负责指挥事故现场的灭火、疏散、报警; 2、消防、秩序维护人员进入现场后,要视最高行政管理人员为现场指挥员,服从指挥; 3、接到报警后,灭火现场指挥人员要迅速赶至事故现场,担当灭火指挥任务; 4、夜间发生事故,总值班人员担任现场指挥; 5、消防控制中心为事故处置指挥中心,指挥部人员应在最快时间内到达指挥位置; 6、公安消防队到达现场后,由灭火指挥部领导向其报告情况,公司各级消防组织服从消防队指挥。

    (二)报警 1、某部位出现火情时,发现人员以最快速度用手动报警按纽、专用报警电话或其它工具向消防控制中心报警,内线报警电话(暂未定); 2、接到报警后,监控中心在启动摄像追踪火情时,当班巡逻人员立即赶赴现场,消防控制中心视情况启动设备,切换应急广播,通知上级领导,并向公安消防机关报火警。(三)灭火 (1)灭火力量组织 1、事故发生地点所在住宅义务消防队(巡楼人员)为第一支灭火力量; 2、公司义务消防大队直属中队(消防员)为第二支灭火力量; (2)灭火设施 1、干粉、1211灭火器、消火栓系统为主要灭火工具; 2、灭火工具采用分工负责制,住宅管理范围内布置的灭火器具体要落实专人负责; (3)灭火战术 1、实行先控制、后消灭的方针; 2、首先使用干粉,水雾灭火器; 3、力争速战速决,尽量以包围形式灭火,力量不足时以堵截的形式出现; 4、如火势较大,在火势蔓延的方向设置阵地,防止火势蔓延,力争控制的同时消灭; 5、使用消火栓灭火时,每支消火栓设上三人,1人看护消火栓水带线路;2人持水枪。(四)灭火保障 1、通讯保障:事故发生时,以无线对讲机、电话、应急广播为主要工具,通讯工具要保持良好的工作状态,对讲机要备足电源。如地下建筑通讯中断,要采取接力通讯。2、设备保障:设备抢修组负责切断着火部位电源及其电器设施,维护关、排风设施,保障事故照明和消防用水,根据情况抢修关键设备,并负责想灭火区域输送灭火器材。3、医疗救护保障:根据情况要在事故现场附近设置火场救护现场或在正门外设救护场所。

  • 流星男孩life

    1灭火的原因(1)锅炉负荷太低。(2)燃烧调整不当,炉膛负压过大,炉膛温度低。(3)给粉中断,转速过低,粉位过低,给粉不均。煤质恶劣,煤粉过粗,一次风压变化过大或一次风管堵塞。(4)切换风粉系统时,操作不当或误操作。(5)除灰操作不当,炉膛进入大量冷风。(6)炉管严重爆破。(7)厂用电中断或运行中的吸风机、送风机、排粉机、给粉机跳闸。(8)增减负荷操作过快。2灭火的现象(1)炉膛负压显著增大。(2)炉膛发暗,看不见火焰。(3)蒸汽流量、汽温、汽压下降,水位先降低后升高。(4)一、二次风压变小。3灭火的处理:(1)立即停止所有的给粉机,关闭高、焦炉煤气并水封,停止向燃烧室供给燃料,停止制粉系统运行。(2)关闭一、二次风门,减少送、吸风量,调整送吸风机档板,保持炉膛负压,通风5分钟,以排除炉膛和烟道内的可燃物。(3)根据汽温下降情况,解列减温器,开启过热器疏水门。(4)查明原因,作好重新点火准备。(5)锅炉灭火后,如因继续供给燃料或处理不当,造成燃料在燃烧室或烟道内发生爆炸时,则需立即停止供给燃料和空气,停止送、吸风机,并关闭档板,恢复被打开的防爆门及其它人孔门,在确认炉膛及烟道内无火源后,启动吸风机抽5~10分钟,确认无残余燃料方可点火。

  • 秀秀的彩虹毛衣

    首先切断燃料,立即疏散无关人员,报火警,按照报警要求汇报可燃物,火灾位置,灾情大小,报警人身份

  • 不爱吃馒头仔

    打火器上有一个感温铁,在几秒内妙如果它感不到温就会自动停止打火关掉气压阀,

  • 考研家园

    1、燃料质量太差,或含水量太高;

    2、进风量太大或进风量太小;

    3、燃料断供;

    4、新锅炉炉膛湿度太高;

    5、烟排不出;

    6、燃料层有大的风洞及漏风严重。

  • 幕缘醒

    1、壁挂炉达到目标温度,当壁挂炉达到目标温度肯定会自动熄火,这属于正常状态,等到低于一定温度会在一次点火。如果你发现壁挂炉熄火是在达到温度之后才熄火的这是正常的,不需要担心。

    2、火焰检查针故障,当火焰检测针检测不到火焰的时候会出现这种故障,解决方法:可以观察火焰感应针离火排的距离0.5cm为宜,如果高了压低一点,低了调高一点。

    3、烟管堵塞,如果烟管排烟不畅或者没插接牢固也会导致自动熄火的现象出现。解决方法:这时候可以检查并重新牢固烟管,清除烟管上的异物,确保烟管通畅。扩展资料:燃气锅炉特点1、大字体显示水温,方便掌握锅炉及系统的运行状况,水温从10℃到90℃可以随意设置,锅炉全自动向系统供暖或为用户提供生活、洗浴用热水。2、控制系统根据炉水温度控制循环泵的启停,炉水达到设定上限水温时热水循环泵启动,低于设定下限水温时热水循环泵停止。3、卧式燃气洗浴锅炉为三回程全湿背结构,采用大炉膛、粗烟管设计,增大炉膛辐射吸热量,有效的节能降耗。采用螺纹烟管和波形炉胆,大大加强了传热效果,大大的节省了燃料耗量。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听