变电站什么情况采用气体灭火
2022-05-27 15:13:56
445人阅读
变电站什么情况采用气体灭火
4人参与回答
-
宝Dom
好专业,事故排风是在火灾触发了建筑内的自动排风系统,或者控制室人员手动控制风机进行排风,这里的排风其实就是排烟,烟气聚集会造成建筑内部热辐射增强,可能造成室内轰然。并且灭火时需要排除浓烟才能找到着火点,所以排烟是非常重要的。 气体灭火一般用于金融业,图书馆等地方,或者大型精密仪器机房,因为不能沾液体和粉尘,也就是淋了水可能造成的损失比火灾还大,这种情况下选择气体灭火,最常见的是七氟丙烷和二氧化碳。与普通灭火设施的区别在于气体灭火消防设施造价昂贵,维保昂贵。 两者没有可比性,这只是两个互相没有直接联系的灭火措施。要说区别的话,一个是把里面的气排出来,一个是送气体进去。
-
爱而成交jsf
火灾自动报警系统最佳可以极早期空气采样烟雾探测器,不过成本较高;如果预算不是很多就设计普通的点型感烟、感温探测器类即可。
灭火采用气体灭火。
-
青花小子zc
建规,配电房最好都要设气体灭火保护 ,除了k型气溶胶以外七氟丙烷、烟烙尽、s型气溶胶、二氧化碳甚至水雾都可以,推荐是气溶胶或七氟丙烷压力小方便
-
才华院院主
七氟丙烷
七氟丙烷又称HFC-2227ea,常温下呈气态,无色,无臭,不导电,无腐蚀、无环保限制,大气存留期较短。其灭火机理既有物理作用【分子汽化阶段能迅速冷却火焰温度】,又有化学作用【
中断燃烧的链式反应】,灭火速度快,效率高,主动性强,非常适合用于保护电器、磁介质、文件档案或高价值的珍品及设备,并对保护的物品无损害,灭火后不留任何残留物。
七氟丙烷因其对保护的物品无损害,灭火后不留任何残留物尤其适合保护电器、磁介质等优势而广泛应用于变配电房、发电机房等气体灭火系统中。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答