气体灭火控制盘套哪项
2022-05-27 15:07:02
261人阅读
气体灭火控制盘套哪项
5人参与回答
-
赵小度
那要看你两台控制器能不能进行通讯,如果是同一品牌产品,而且都留有485接口进行联网的话,就可以,但编程的时候要注意编辑跨主机间的逻辑关系,具体要视你用的主机型号和系统设计决定。
如果不是同一品牌或不能直接联网,一般气体灭火控制盘要和火灾报警控制器互相交换的信号有:
一级报警监视信号
二级报警监视信号
压力开关监视信号
警铃动作控制信号
声光报警控制信号
这样在火灾报警控制盘上就可以显示主要的气体盘的信号了。
-
空调小王子Alvin
不符合,如果这样设计的话存在一个缺点,万一烟感误报警,那么气体就会喷,现在消防规范是说,烟感或者温感报警启动声光报警器,烟感温感同时报警才启动气体,就是为了防止误报
-
我爱老婆好
气体灭火室内的灭火相关设备模块一般都是无地址的由硬线连接(有地址的比较贵),一般都由气体灭火控制盘自动控制,消防控制中心只能接收反馈信号,并不能远程控制启动。风机是放完气以后排气用的,平时不应自动控制啊,如果想要远程控制,不行就增加一个控制模块就可以了。
-
晒晒双smile
你说的这些都能在海湾的气体控制盘上实现,使用gst-8301输入输出模块即可控制,不用编码,主机注册即可使用。
海湾的产品只能用海湾的设备,不然不兼容。
其余问题可以找海湾厂家调试人员教你,这是他们的职责。
-
手拿书本在路上
气体灭火控制板应安装在防护区入口处便于操作的部位,安装高度应为中心点到地面1.5m距离,电源盘这个好像是从消防主机后面直接接的电吧?你们气体灭火还是单独弄个电源盘吗?