公司灭火器过期怎么处理

2022-05-27 15:01:54 426人阅读
公司灭火器过期怎么处理

9人参与回答

  • 默默懂自己

    您好,如果灭火器筒体没有过期,是可以联系瓶身电话的厂家重新重装的。

    如果已经过期,那也要联系相关厂家进行回收哦~

    希望我的回答可以帮助到您。

  • 永远的独角斗士

    硬性规定吧,都是一年检一次。如果超期使用,查到了会被罚款。其实一年的灭火器也不见得不能用,安全起见,还是按规定更换吧。

  • 检测。

    按照规定车辆的灭火器和警示牌都是年检时的必备物品,有些车在出厂时并不随车配备灭火器,所以车主应该自备一个。车辆年检时还要检查灭火器是否有效,所以灭火器压力指针一定要保持在绿色区域才算是合格,在红色区域就表示已经失效,这样是通过不了年检的。

  • 恬淡的视角

    消防器材大都都有使用年限 ,下面我们就以灭火器为例,大家都知道,灭火器是由筒体、器头、喷嘴等部件组成,在使用是借助驱动压力将所充装的灭火剂喷出,达到灭火目的。按照规定,灭火器应定期进行检修,到了使用期限的应该报废。对于这些大家往往都忽视了,结果遇到大火,这些器材不能使用,造成经济和人员的损失,后悔也晚了。对于灭火器检测维修,有经销商表示一般较大的订购单位每年都会定期将灭火器送来检修,而个人购买的就几乎没有主动送来检修的。消防部门最近的一次调查表明,一些歌厅、舞厅这些人员较为密集的地方普遍存在“超期服役”的现象。一些家庭使用的灭火器,和车用灭火器也是如此。过期灭火器到期没有及时报废,那么这些灭火器还能正常使用吗?消防部门给出的答案是否定的。据调查,一些报废的灭火器大量流向废品收购站或者被随意丢弃。很多废品回收站的经营者没有相关的专业知识和安全知识,不了解灭火器筒体的危险性,更不知道如何处理,如果处理方法不当就容易发生事故。按照规定,报废的灭火器材应该回收到生产厂家集中处理,消防部门提醒大家,报废的灭火器应送到生产厂家或消防产品检测维修中心集中处理,已报废的灭火器应进行卸压、、彻底拆除钢瓶等方面处理时。如果操作方法不当,很易引发爆炸,因此切勿私自处理。 未过期的灭火器也应定时拿到正规的专业维修站点进行维修和更换药剂。在更换药剂的时候,必须先对筒体进行水压测试,测试耐压合格后方能进行药剂充装。 检测人员会根据检查结果,对灭火器进行相应的处理。如果还能继续使用的,在维修好后,比如除锈刷漆等,贴标签继续使用;如果维修不好的,工作人员应告知用户该灭火器筒体报废。 如果检测发现超期使用的灭火器,应当及时送到灭火器专业维修厂家进行处理,搬运的过程中也要注意安全,不要触及灭火器的开关。根据相关技术规定,灭火器不论是否使用,必须每两年进行水压试验等检查。而已经明确规定报废年限的,必须在达到年限时强制进行报废。

  • 腥嘿镣

    过期的消防灭火器,你直接可以卖到废品站。

    实在没人要可以扔掉

    也可以自己再重新充装,二次利用也行。如果是事业单位的话,最好直接换成新的一批灭火器就可以了。消防单位会定期检查。

  • 回归以后的地线

    如果是灭火器罐过期了扔到垃圾房就可以,如果是里面的干粉过期了重新灌装了就可以。

  • 晨曦宝贝第一

    灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:水基型灭火器----6年;干粉灭火器----10年;洁净气体灭火器----10年;二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;灭火器的报废应由专门单位按规定进行。在年限内,灭火器是需要1年一检的,主要看压力值就可以.指针指向红色说明压力不足,绿色是正常区域,黄色压力过高.其实压力值在绿色区域或靠近绿色区域都可以.正常情况下灭火器不在绿色区域就要撤换检修了.压力小就加压,压力大就减压.如果是释放过的可以填充.灭火器不便宜的,不是过期就扔的东西.只要过年检就行.

  • 禄到铣

    灭火器过期就该强制报废的,筒体到一定年限抗压能力就差了,再加上老化,锈蚀之类的就更不安全了,国家规定水基型灭火器报废年限是6年,干粉灭火器是10年,二氧化碳灭火器是12年。在有效年限里灭火效果还是要看里面的灭火剂,一般干粉灭火剂没有具体的过期一说,只要组分含量合格就能一直使用,标准是规定出厂满五年进行第一次大检,(筒体水压试验,干粉检测,不合格就换粉),水基型灭火器是出厂满3年进行第一次大检,值得一说的是,水基型灭火器检修时灭火剂是必须要更换的。不换的话灭火效果就会减弱,达不到消防配置规范的要求了。

  • 唇上春树

    一达到报废年限必须报废,水基型灭火器6年,干粉灭火器10年,洁净气体灭火器10年,二氧化碳灭火器12年。二有下列情况必须报废:1、筒体严重锈蚀或连接部位筒底严重锈蚀,2、筒体严重变形,3、筒体器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的,4、筒体器头的螺纹受损、失效的,5、筒体与器头非螺纹连接的灭火器,器头存在裂纹无泄压结构等缺陷的,6、水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的,7、没有间歇配设机构的手提式灭火器,8、筒体为平底等结构不合理的灭火器,9、没有生产名称和出厂年月的,10、被火烧过的灭火器,11、按ga402的规定应予以报废的1211灭火器,12、不符合消防产品市场准入制度的,13、按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。凡没达到报废条件的,可以到当地维修灭火器的企业进行维修。已达到报废条件的灭火器,在放清筒体内残余气体后再进行销毁。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听