有喷淋可以不用放灭火器吗
2022-05-27 14:59:01
122人阅读
有喷淋可以不用放灭火器吗
5人参与回答
-
山风江城
看安装的装置,一般喷淋是温度控制。烟感器达到一定程度会警报,有的烟感器连接中控,可以喷淋。
-
心理学Max
30个左右。由于办公区隔墙和房间较多,1400平方米的办公区建议设置12-13处设置点为宜,每处设置点放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装); 在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口。 按照GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范 1.2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A; 2.办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米; 计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具; 3.但同时需要满足:每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具; 每个设置点的最大保护距离为20米; 灭火器设置点应分散布置; 4.若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%。
-
小小文额呀
要的,有那种遇到明火直接启动的灭火器!还有手持灭火器,老人小孩都能用
-
杜姥爷威武瑞
根据50平方左右1具灭火器进行配置如果有喷淋与消火栓系统则可以适当减少灭火器配置,您大约需配100具左右的灭火器,最好配灭火器箱,放置的位置应以方便拿取、不堵疏散通道为宜。
-
北京的乖女孩
喷淋是在整体建筑施工交付时就应该安装到位的,如果现在没有就不用安装的
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 干式报警阀和预作用报警阀的区别1个回答
- 消防设施温感温度达到多少度才能报警检查1个回答