灭火器有什么卡
3人参与回答
-
灿儿Angel
(1)使用单位必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器维护管理档案”,登记类型、设置部位、配置数量和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。
(2)使用单位要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次,检查内容包括:责任人维护职责的落实情况,灭火器压力值是否处于正常压力范围内,保险销和铅封是否完好,灭火器不能挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热,灭火器是否在有效期内等,要将检查灭火器有效状态的情况制作成“状态卡”,挂在灭火器筒体上明示。
(3)使用单位应当至少每12个月自行组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查,主要的检查内容是:灭火器简体是否有变形、锈蚀现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、锈蚀、变形等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变色、变形、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器经功能性检查发现存在问题的必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、简体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。
-
敬关ya
放在座位下的灭火器,一般要在前面固定一个堵头,或者在下面有卡子卡好的。
-
坎匠祷
灭火器箱,是用于放置手提式灭火器的消防产品。是商场、工厂、仓库、办公楼、车站和码头等场所必备的消防器材,特点:牢固、美观。灭火器箱专门用于长期固定存放手提式灭火器的籍体。按放置型式,可分为置地型和嵌墙型两种。按开启方式可分为开门式和翻盖式两种。灭火器箱体应使用薄钢板、铝合金等金属材料制造。箱门可选用金属或非金属材料。当箱门采用玻璃时,应使用厚度不小于3 mm的平板玻璃。灭火器箱体应端正,不应有歪斜、翘曲等变形现象。置地型应能平稳安放,不应有倾斜摇晃。灭火器箱体焊接或铆接应牢固,不应有烧穿、焊瘤、毛刺和铆印等缺陷。箱体表面应作防腐处理,涂层应光滑平整。箱门、箱盖开启操作应轻便灵活,无卡阻现象。灭火器箱外表面应为大红色,正面上醒目标注中文“灭火器箱”和英文“Fire Extinguisher Box”字样,字色为白色,箱门采用玻璃时,字色为红色。灭火器箱的外形尺寸应符合我国公共安全行业标准GA 139--1996《灭火器箱》的规定。