干粉灭火器寒冷天气掉压吗

2022-05-27 14:07:53 293人阅读
干粉灭火器寒冷天气掉压吗

3人参与回答

  • 大家好男神闯

    会的,干粉灭火器不能暴露在高温环境下,经阳光直射有发生爆炸的可能,十分危险。

    灭火器有属于安全范围的压力值和温度值,如果超过这两项指标就会发生危险,而在高温环境中灭火器的压力阀会加快老化,所以干粉灭火器不能放置在高温环境中。

    在夏天后备箱十分闷热,不是存放灭火器的理想位置。

    灭火器可平放也可立方,但不建议竖直倒放,有失灵的可能。

  • 硪i源先森

    干粉灭火器保存方法:

    一、干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。并应符合下列规定:

    1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定。

    2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。

    3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统部件通用技术条件》GB16668执行。

    4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。

    二、驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%【m/m】,其它气体不得大于 0.006%【m/m】;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。

    三、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃。

    四、干粉灭火系统储存装置宜设在专用的储存装置间内。专用储存装置间的设置应符合下列规定:

    1、应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散通道。

    2、耐火等级不应低于二级。

    3、宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明灯具。

    五、当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。

  • 子夜七章

    干粉灭火器的适用范围及使用方法,干粉灭火器适用于可燃固体、可燃液体、可燃气体、电器着火等所引起的火灾,也适用于档案资料、纺织品及珍贵仪器着火等,干粉是不导电的,可以用于扑灭带电设备的火灾,是一种高效灭火器。干粉灭火器使用方法: (1)、使用前,先把灭火器摇动数次,使瓶内干粉松散; (2)、拔下保险销,对准火焰根部压下压把喷射; (3)、在灭火过程中,应始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使用; (4)、灭火后防止复燃

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听