依据什么更换灭火器
9人参与回答
-
蛮横的小伙
属于物业责任,物业有义务对小区消防设施进行检查,维护和更换,业主可对其监督,如果物业没有尽到应尽的义务,业主可向消防部门和物业管理部门举报和投诉。
-
超速猕猴桃
合同约定由乙承担维修、修缮租赁房屋的义务。后该楼的电梯发生故障,无法维修,只能更换。那么更换电梯的责任、费用应当由甲方(出租人)承担。 ,更换租赁房屋设施的费用由房东承担。 法律依据《中华人民共和国合同法》 第二百二十条出租人应当履行租赁物的维修义务,但当事人另有约定的除外。
-
黑色的冰红茶
没有什么部门有这种所谓的以旧换新的业务的。灭火器是商品,你购买了是为了保护你自己的财产安全,没有任何单位有义务为你以旧换新。一个常见的干粉灭火器,5年内只要是压力指针在绿色范围内,都是免检的。如果5年后,仍然在绿色范围内,每两年送检一次,直到10年后报废。不存在任何的以旧换新的说法。
-
煎饼没了吃
水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。
即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,就确定了水基型灭火器报废期限为6年。干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次。即:5+2+2=9,9年后的下一年报废,就确定了干粉灭火器和洁净气体灭火器报废期限为10年。二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次。即:5+2+2+2=11,11年后的下一年报废,就确定了二氧化碳灭火器报废期限为12年。
-
勇敢不勇敢小姐
1. 日常检查
【1】 检查压力是否在规定的范围内。
【2】 检查保险销有无锈蚀,转动是否灵活,铅封是否完好。
【3】 灭火器压把、阀体、顶针等金属件有无严重损伤、变形、锈蚀等。
【4】 检查喷粉管有无老化、蜘蛛网。
【5】 检查筒体有无变形,底部有无锈蚀,有无蜘蛛网。
【6】 检查干粉是否结块。
【7】 检查灭火器是否在有效使用期内。【4kg干粉灭火器10年;35kg干粉灭火器12年;二氧化碳灭火器12年。
【8】 推车式灭火器车架上的转动部件是否松动,转动时是否灵活可靠。
【9】 检查铭牌标注的项目是否清楚齐全。
2. 日常维护
【1】 经常对表面、喷粉管及保险销进行清洁整理。
【2】 定期对活动部位进行润滑保养。
【3】 定期对筒体进行适当的晃动,防止干粉结块。
【4】 当压力低于规定的范围或干粉严重结块时应申请维修或更换。
【5】干粉、二氧化碳灭火器出厂充装灭火剂五年后须进行水压试验,以后每隔两年进行一次。达到报废年限时应及时申请更换
-
啥事在路上
如果在保质期内的,可到消防器材专营店更换灭火器里的气体,如果时间特长了,就应当考虑报废了,应当交由消防部门或专营店统一处理。先看下瓶体上有无保质期,如果没有可与专营店联系检测一下。
-
兰易网
灭火器必须在到期提前一个月更换新的,没过保质期的,我们日常生活中难免会发生火灾,一旦失火过保质期的灭火器就会失去利用价值,还会给我们造成更大的损失,我们一定要提高警惕,把预防工作做好,做到万无一失,才能保证我们财产保险
-
毒蘑菇Caviar
灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。
-
江理一方
消防部门提醒,报废灭火器应回收到生产厂家或正规消防产品检测维修中心集中处理,已报废的灭火器应进行卸压、打孔、彻底拆除钢瓶等方面处理。
如果处置方法不当,易引发爆炸,因此切勿擅自处理。灭火器应定时拿到消防部门认可的正规专业维修站点进行维修和更换药剂。在更换药剂的时候,按照相关规定,必须对筒体进行水压测试,测试成功后才能进行充装。检测人员会根据检查结果,对灭火器筒体进行维修或报废处理。如果还能继续使用的,在维修好后,比如除锈刷漆等,仍能继续使用;如果维修不好的,工作人员应告知用户该灭火器筒体报废。如果检测发现超期使用的灭火器,应当及时送到专业维修厂家进行处理,搬运的过程中也要注意安全,不要触及灭火器的开关。根据相关规定,灭火器不论是否使用,必须每隔2年进行水压试验等检查。而已经明确规定报废年限的,必须在达到年限时强制进行报废。另外,灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,灭火器箱不得上锁。平常应注意加强对灭火器材的日常维护保养,不要抱有侥幸心理,并定期进行检查,及时更换过期产品,确保灭火器材完好无损。【灭火器的报废年限】 1、从出厂日期算起,达到如下年限的必须报废: 2、手提式化学泡沫灭火器--5年。3、手提式酸碱灭火器--5年。4、手提式清水灭火器--6年。5、手提式干粉灭火器【贮气瓶式】--8年。6、手提贮压式干粉灭火器--10年。7、手提式1211灭火器--10年。8、手提式二氧化碳灭火器--12年。9、车式化学泡沫灭火器--8年。10、推车式干粉灭火器【贮气瓶式】--10年。11、推车贮压式干粉灭火器--12年。12、推车式1211灭火器--10年。13、推车式二氧化碳灭火器--12年。另外,应报废的灭火器或贮气瓶,必须在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上“报废”的明显标志,字体最小为25mm×25mm;报废年、月;维修单位名称;检验员签章。灭火器应每年至少进行一次维护检查。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答