发电房配什么灭火器

2022-05-27 13:57:03 370人阅读
发电房配什么灭火器

8人参与回答

  • 飞华的死鱼

    配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。

  • 经济year

    根据灭火器的产品性能分析,在配电房、仪表控制室要尽量配备二氧化碳等高效气体灭火器

  • 小吉油

    最好用超细干粉灭火器。 。 二氧化碳灭火器喷射过程中易产生静电,引发二次火灾。

  • 拉拉啦啦啦爱度

    你好,发电机着火是可以用干粉灭火器灭火的。

    通常发电机着火多是由于电路问题, 在灭火时明确规定电器和电路类不允许使用水和泡沫灭火器, 主要是为了防止泡沫灭火器在高温融化时产生的水会对电路零部件造成二次短路损坏同时也更是为了防止因电器漏电引发安全事故。

  • 天蝎草原上

    发电机房的话最好用二氧化碳的灭火器,主要是灭电气火灾的。公斤数的话按照自己的实际情况配。你们上面说的那个干粉的话,一个8KG的绝对是比2个4KG的灭火能力强,灭火级别不同。希望对你有帮助

  • 袁宝妈妈爱袁宝

    干粉灭火器、二氧化碳灭火器均可使用。

    配电室大于600伏以上,先断电在扑救!

    另二氧化碳灭火器在600伏以上有电击穿现象,断电在灭火会安全些,小空间范围还需防止灭火缺氧现象!“安全第一”

  • 迷瓷小女子

    最好是二氧化碳的。其它在配电室内建议全部为二氧化碳的。如用干粉是可以灭火,但是用过之后,这个配电室的电器开关上触头上全部无法达到要求了。因为上面全部都吸的是干粉。因此不建议用干粉。在配电室的防尘有要求也是对此的加强。至于充油的开关最好是用干粉的。且此一般是变压器、油开关基本都在户外,或同其它开关是分开的。二氧化碳的喷嘴都是非金属的。没见过金属的。

  • 山会沉

    应该配二氧化碳灭火器的。

    规范依据是:GB50140《建筑灭火器配备设计规范》!

    配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(不能是金属喇叭筒)。但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用。所以最终还是选择二氧化碳灭火器用于配电间。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听