消防设施维护保养记录怎样填写社区的哈3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。4、对消防设施维护保养和3、检查中发现火灾隐患,检查人员应填写防火检查记录,并按照规定,要求有关
-
静静的真好单
月检包括自动消防设施自动喷水灭火设施火灾探测报警设备维护设备状态检测等
季检包括除以上的内容检测外增加电气设施等
单位不同检测时间也不同人员密集场所2小时检查一次公共场所日检企业定期检事业月检或季检
以上仅供参考地区不同可能要求有所不同
-
久保田它班
消防设施比较专业,要保持完好和随时能够运转,必须定期进行维护保养
-
梦舞百年
这个要看你们的合同签定范围,首先来说,消防检测和维护保养是两个不同的业务,消防检测是对消防设备的安装和系统功能的检测看系统运行是否正常,维保是对消防设备的日常维护保养,这是两个不同的职能单位,虽然说现在的检测维保公司可以同时开展两种业务,但还是不建议同一家公司对同一个单位进行检测和维保,毕竟又做运动员又做裁判不太好。
消防检测的业务范围是对商场内的消防设备做单点检测和联动测试,单点检测是对所有消防设备的安装和报警功能进行检测,看其是否符合国家规范和其性能是否正常,可在营业时间进行,因为其不会联动设备,不影响营业。联动测试是检测所有设备在模拟火灾时能否相应动作,编程关系是否符合规范要求,通常商场的联动关系会响警铃广播,切断非消防电源,点亮应急疏散,卷帘下降,电梯迫降,防排烟系统启动和消防水系统启动等等,因为影响较大,所以通常会在非营业时间测试。
消防维保的业务范围通常是对消防设备的维护保养,分月检,季检和年检,定期对消防设备清洁和维护,定期启动消防设备,如风机、卷帘、水泵等设备,还有就是排除故障,因消防设备是二十四小时待命,电器设备会受环境和人为原因影响而产生故障,这就需要维保人员去排除故障。一般维保单位也会承担商场改造装修时消防设备的安装调试。
具体详细的范围还要看检测维保公司和业主签定的合同,价格不同,范围也不同。
-
不爱吃馒头仔
消防设备日常维护保养管理规定
1.目的:检测设施设备性能,及时维护保养确保运转正常
2.适用范围:各项目参照执行
3.职责:安保部和工程部相互配合完成此项工作。
4.术语
5.程序
5.1消防设备的管辖:物业的消防设备、设施和消防器材,供灭火时使用,平时必须处于良好状态。
5.1.1消防设备、设施和器材不准随便挪用和移动位置。
5.1.2消防报警系统每半年测试--次。
5.1.3楼内消火栓每季度进行一次带水试验,检查供水系统运行状态。
5.1.4楼内消防栓与灭火器每周检查一次,确保设备正常使用。
一室内消防栓的检查内容:
【a】消火栓箱内的水带,水枪等设备是否齐备,水带有无霉烂,远程启泵按纽及其保护装置是否完好。
【b】消火栓栓体有无锈蚀、漏水现象、栓口橡胶垫圈有无损坏丢失,消火栓闸阀开启是否灵活,必要时应对阀杆加注润滑油。
【c)系统各种闸阀的启闭状态是否正常。为防止无关人员误动闸阀,有些闸阀可根据情况对其手轮加以锁封。
【d】消防水泵等消防用电设备的电源是否可靠。
二灭火器的检查内容:
a】 灭火器箱的完好程度
b】 灭火器瓶光滑程度,生产日期
c】 灭火器是否使用,压力指数是否正常
5.1.5楼外消火栓、结合器每年保养二次。
5.1.6轻便灭火器材每半年进行一次检修。
5.1.7安保部负责消防报警系统的日常使用,工程部负责消防设备及安全通道指示灯的维修保养工作,对内进行消防安全检查时,两部门应密切配台。
5.1.8各部门所管辖范围内的消防设备、设施和消防器材必须设专人管理,经常保持设备的完好清洁,发现问题及时报保安保部。
5.1.9楼内的消防楼梯,疏散通道,必须保持畅通,任何部门、任何人,不得以任何理由随意堵塞。
-
四川二手车评估
中亿安消防设计检测维保:消防设施、器材维护管理制度
一、消防设施维护管理制度
1、按每年、月、日需要管理、维护的内容,年度工作由消防安全管理人组织,每月由主管安全部门负责人会同专业维保单位组织,每日由主管安全部门班组长负责实施。
2、每日工作:
(1)、检查报警控制器功能是否正常、
(2)、检查消防水池和消防水箱的水位、阀门启闭状态;
(3)、检查泵房配电动力柜电源指示是否正常;
(4)、检查室内消火栓、喷淋管道压力表数值是否正常;
(5)、检查消火栓、喷淋泵出水管闸阀及单向阀状态;
(6)、将有关情况记入运行记录。
3、每月工作:
(1)、自动或手动检查防、排烟设备、防火卷帘、室内消火栓、自动喷水灭火系统、气溶胶自动灭火系统、火灾应急广播的控制、显示、运行、联动功能;
(2)、每月选取不同区域进行全联动测试,观察消防监控中心消防控制设备信号反馈情况;
(3)、对消火栓泵、喷淋泵、稳压泵启动试验,查看配电设施及泵运转情况;
(4)、检查主电源、备用电源供电、充电是否正常;
(5)、定期对设备进行检修和维护,认真填写文字记录,大型检修项目应填写设备技术档案。
4、每年工作:
(1)委托具有资质的消防设施检测企业对固定消防设施进行一次全面检查测试和维护保养。
(2)每年于4月、10月两次保养室外水泵结合器,在10月做好防冻措施,与公安消防队联系通过水泵结合器进行消防车加压供水试验。
二、 消防器材维护管理制度
1、由主管安全部门负责组织落实消防器材维护管理制度。
2、消防器材按《建筑灭火器配置设计规范》及其他有关规定确定配置数量、型号类型,合理设置分布点。
3、主管安全部门负责建立灭火器、自救面具等器材的维护保养管理档案,记明类型、配置数量、设置部位和维护管理责任人,并制作维护保养卡进行明示。
4、每月由各部门维护管理责任人配合安全部门检查责任区域的消防器材情况。
(1)、灭火器材是否放置于干燥、阴凉、易取用的地方;贮气压力是否符合要求,喷射软管有无老化破损及喷嘴堵塞、灭火器箱上锁锁闭现象;
(2)、自救面具是否置于易于取用和干燥、避光的指定场所,有无丢失现象;
5、每12个月组织或委托维修单位对所有灭火器进行1次功能性检查,手提式干粉灭火器距出厂日期5年,以后每隔2年必须进行水压试验;手提式贮压干粉灭火器有效使用时间10年,推车式贮压干粉灭火器有效使用时间为12年,防烟自救面具的有效使用时间为距出厂日期满5年,防毒面具为8年,到期强制报废。
中亿安:中国亿万人民的安全守护者企业财产安全的守护神