消防检测中正压送风量如何计算

2020-12-18 17:16:03 76人阅读
消防检测中正压送风量如何计算

3人参与回答

  • 烨华正豪

    风压要详细计算!全压=沿程阻力+局部阻力(含出风口阻力25Pa)+室内外压差+出口压头(25\50Pa). 风道选用的材料(粗糙度)以及风速的大小(局部阻力)对压头影响很大。 建议采用金属管道,控制风速在10~12m左右,这样既能保证风道截面积比较小,又能控制压头过高。 估算压头损失在5~8Pa/m。(20层分界) 正压送风风机采用SWF系列,压头适中。 排烟风机采用HTF系列,压头很高,风速可以选15~18m/s. 车库的消防排烟风机 一般取400Pa以上,加压送风的500,600Pa以上。

  • 幽幽默默

    按照规范要求事不宜小于7m/s,不得大于10m/s

  • 转眼一生xin

    、正压送风量计算:公式不好编辑,截图如下:

    一种计算方法是压差法,另一种计算方法是风速法,两种方法分别计算出风量,取其大值与建筑设计防火规范或高层民用建筑设计防火规范正压送风量表中规定的值比较,取其大值。但一般情况,计算值都比规范规定的值大,而且风速法比压差法计算的值大,所以,最好用风速法计算。

    二、走道排烟:

    1,如果是排烟系统只负责一个防烟分区,直接按走道的总面积每平方米60立方米每小时计算即可。如果是走道和其他排烟房间或是两层以上的需要排烟的内走道共用一套排烟系统,则用最大面积的防烟分区的面积每平方米120立方米每小时计算。然后计算出来的排烟量要添加10%~20%的漏风量。

    通过以上计算,选择适合的风机即可(注意风压)。通常所选风机的参数要不小于计算出的数值。你说的“设计的风量和实际风量这两个数值”有些不太明白,通常情况,实际风量是要求必须满足设计要求的风量的。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听