消防灭火器什么检查
9人参与回答
-
超级噶酥油茶
检查内容(一般的灭火器):
1、灭火器支架是否牢固、完好;
2、灭火器是否在正常压力范围内;
3、灭火器铅封是否完好;
4、灭火器及支架是否清洁、干净;
5、灭火器是否在有效检测期内
-
大仙不闲
首先检查灭火器的状态,压力是否够标准。干粉灭火器,拔下保险销,用喷管对准火焰根部,压下把手就行;泡沫灭火器,拔下保险销,倒置灭火器,压下把手:二氧化碳灭火器跟干粉灭火器一样,但是注意不要直接用手接触喷口,容易冻伤!
-
我能千金诺
1、灭火器的放置位置。
2、灭火器的箱子外形及整洁度。
3、压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色区域。
4、喷射软管的检查凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。
5、保险机构的检查灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封,铅封或塑带封是一次性使用的,凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象,说明该灭火器已被使用过。
-
清弘胜则
灭火器是用来应急的,但要经常检查,不然,关键时候起不到作用,那就麻烦了,检查灭火器有效的方法如下: 灭火器可见零部件应完整、有无松动、变形、锈蚀和损坏。 灭火器可见部位防腐层应完好,无锈蚀。 检查灭火器铅封情况,是否完好。 检查灭火器的压力表,如何指针指在绿色区域为有效、可用。如果指针指在红色区域,说明失效了,要更换或重装。 检查灭火器的喷嘴完好程度,若有破损及时更换。 检查灭火器的软管是否完好,若老化了也要换掉。 检查灭火器有效期,主要是是否在有效期内。
-
金华巨星
平时应对灭火器进行检查,确保其始终处于完好状态。 1.外观检查【1】检查灭火器铅封是否完好。灭火器一经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求再充装。充装后应作密封试验并牢固铅封。 【2】检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,检修后重新灌装; 【3)检查可见部位防腐层的究好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消肪专业维修部门进行耐压试验、合格者再进行防腐处理; 【4】检查灭火器可见零部件是否完整;有无变形、松动、锈蚀【如压杆】和损坏,装配是否合理; 【5】检查推车式灭火器行走机构是否灵活可靠,及时在转动部分加润滑油; 【6】检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。 2.定期检查【1】每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填; 【2】对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。 【3】灭火器应进行水压试验,一般5年一次。化学泡沫灭火器充装灭火剂两年后,每年一次。加压试验合格方可继续使用,并标注检查日期。 【4】检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常。
-
李踏实有爱
1、检查灭火器托架或外箱是否损坏;
2、检查机筒有无损伤或腐蚀;
3、检查提手把有无断裂;
4、检查气管、喷嘴是否变形、老化或者损伤;
5、检查压力是否合适,当压力表指针指到红色部分时,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用;指到黄色部分时说明压力过大,容易发生危险,指到绿色部分时说明灭火器正常;
6、检查内安全插销是否被拔掉;
7、检查周围是否被物品堵塞;
8、检查记录表是否完整,是否按时检查并记录。
9、安装高度:最高处不得超过1.5米,灭火器离地面最低15cm【有灭火器箱装置除外】。
-
明夜流风
灭火器的放置位置。
灭火器的箱子外形及整洁度。
灭火器压力是否在规定范围。
灭火器的皮管是否老化,有裂纹。
灭火器底部是否有腐蚀损坏等其它现象。
员工是否会正确使用灭火器。
是否在有效期内。
灭火器安全检查标准:
(1)灭火器放置在规定区域。
(2)灭火器箱子外表无变形,干净无尘。
(3)灭火器压力表显示在黄色和绿色区域之间。
(4)灭火器的皮管无老化和裂纹现象。
(5)灭火器底部完好。
(6)员工会正确使用灭火器。
(7)干粉灭火器有效期2年。
-
爱吃苹果的卷卷
每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。 法律依据《消防法》第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责: (一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案; (二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。 (三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查; (四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。
-
太阳挂tian
按规定,每半年检查灭火器一次,如发现灭火器不正常应及时更换或送消防单位充装。 具体:1.手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。 2.手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。 3.手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 那么如何检查灭火器呢? 一、检查干粉灭火器:干粉灭火器上都装有一只压力表,压力表的指针指向绿色,为压力正常;指针指向红色,为压力太低,需充装;指针指向黄|色,为压力过高。 二、检查二氧化碳灭火器:一般二氧化碳灭火器上没有压力表,只能通过秤重来检查压力是否足。空的二氧化碳灭火器钢瓶重约6公斤,充满气体的钢瓶重约8.5公斤。