干粉灭火器里压力是多少
9人参与回答
-
阿布布阿力力
最常用的干粉灭火器的标准压力值为1.2~1.5mpa;二氧化碳灭火器的标准压力值为5~6mpa。
-
依瞪兹
ABC干粉灭火器压力表上有3个刻度:既:红、绿、黄1、红色区域表示压力不足,需要送到有资质的专业维修单位进行维修;2、绿色区域表示正常;3、黄色区域表示压力过大,有资质的专业维修单位在冲装(维修)时不会出现这方面的问题!希望能帮助你!!
-
坎匠祷
灭火器压力表分三段:第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。 这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉。第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。 第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。
-
丁老头life
压力在1.0和1.4之间为允许范围。偏离了就要重新换粉,重新加压。只有绿区才可以,在绿区压力不可低于1.2否则就是不合格。红色区域为压力不足,灭火效果不好,甚至喷不出来。黄色表示压力太高,有一定的危险性。绿区可以正常使用。每年都要检修一次
-
去食饭吧
手提储压式干粉灭火器使用压力1.2MPa,实验压力2.0MPa
-
茶靡花事柒
通常我们检查灭火器的时候主要看压力表,灭火器标准压力是1.2MPA(绿色区域中间黑杠处),
1,如果指针在绿色区域和黄绿相接区域,说明灭火器是属于正常压力状态;
2, 如果指针在红色区域的中间位置(有条黑色杠),说明灭火器瓶体里面没有气压了;
3, 但是如果压力表指针式在红色区域但是在黑杠位置上面的,说明气压不足,但是瓶体内还是有一定气压的。
4, 指针在黄色区域说明气压过高,如果不是超过黄色区域过高还是可以使用的,但是如果指针位置过高而且在灭火器瓶体比较破旧的情况下还是尽量不要使用。
在1,3,4的状况下,请注意不要乱丢或者拆卸灭火器,很容易发生危险
-
建筑资质咨询网
干粉灭火器的压力在1.5mpa左右,二氧化碳灭火器的压力5--6mpa左右;水水压试验指的是灭火器在充装前所做的瓶体压力检查试验,一般为灭火器正常压力值得1.5倍;
-
科通小星星
4公斤干粉灭火器瓶体爆破压力要求是大于5.5MPA,一般合格的都能承受6.5MPA左右的压力,以上信息由力革消防提供,需要了解更多详情请登录官网。
-
豆子kiki
您好:
干粉灭火器一般用磷酸铵盐、碳酸氢钠、氯化钠、氯化钾等做成干粉灭火剂,利用二氧化碳或氮气作动力;干粉储存容器设计压力一般在1.6MPa或2.5MPa压力级,属于低--中压容器。干粉灭火器上的压阀为标准低压--中压阀设计,可最大承受1.6--2,5MPa压力。
说明:干粉灭火器分低压和中压两种;低压级别的为:1.6MPa;中压级别的为:2.5MPa。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答