灭火器可以维修吗
3人参与回答
-
小媚儿fly
新的不用的维修,有标准的。
国家标准规定,干粉灭火器,出厂后5年内有效,只要是自己检查指针在绿色和黄色范围内就行了,不需要送检。5年后,每年检定一次,到10年报废。期间完全不需要重新充装新粉。
如果是水基灭火器,出厂3年免检,之后每年检定一次,6年报废。其他灭火器要具体看该产品说明书了。
-
阳光菜叶
建筑中的灭火器具平时不被人重视,但在发生火灾时能大显身手,利用灭火器能及时扑救初期火灾,如果没有灭火器或灭火器失效,可能就会导致火灾蔓延扩大,从而酿成灾害,造成财产甚至人员的伤亡。所以灭火器配置好以后,我们就要维护好它,使其保持最佳状态,一旦使用就能发挥作用。下面我就来谈谈灭火器的的检查、维修、报废是怎么规定的。
一、灭火器的检查
1、灭火器的材料与器材的检查
a、对灭火器准入文件、出厂合格证、相关质量证书进入检查,判断灭火器是否符合规定;
b、对灭火器的生产日期、维修日期和铭牌等进行检查,查看是否符合规定;
c、对灭火器的数量、灭火级别、类型和规格等进行检查,查看是否符合场所的具体要求;
d、对灭火器筒体缺陷、机械损伤进行检查,判断是否符合规定;
e、对灭火器的保险装置进行检查,查看是否完好;
f、对灭火器压力表的指针进行检查,查看是否在压力表的绿区范围内;
g、对推车式灭火器行驶机构进行检查,查看是否完整好用。
2、灭火器箱的检查
a、对灭火器箱的出厂合格证、型式检验报告进行检查,查看是否符合规定;
b、对灭火器箱机械损伤、明显缺陷进行检查,查看是否符合规定;
c、对灭火器箱的开启灵活进行检查,查看开启是否灵活。
3、灭火器附件的检查
a、 对固定、支撑灭火器的托架、挂钩等是否满足规定要求进行检查,并对固定、支撑的机械损伤、明显缺陷、出厂合格证等进行检查,查看是否符合规定要求。
b、对灭火器的发光指示标志的缺陷和损伤进行检查,并对发光指示标志的型式检验报告、出厂合格证进行检查,查看是否符合规定要求。
二、灭火器的维修
1、存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。
2、水基型灭火器出厂满3年应进行维修,首次维修后每年均应进行维修;
3、干粉灭火器、二氧化碳灭火器以及洁净气体灭火器出厂满5年应进行维修,首次维修后每满2年均应进行维修;
三、灭火器的报废
1、政策要求不给用的需要报废
a、灭火器内的灭火剂是酸、碱的;
b、灭火器内的灭火剂是氯溴甲烷、四氯化碳的;
c、灭火器内的灭火剂是化学泡沫的;
d、其他国家政策明令淘汰的灭火器。
2、灭其本身出现问题需要报废
a、灭火器的同体锈蚀超过筒体总面积的三分之一的、或灭火器筒体表明有凹坑的;
b、 灭火器的筒体受到严重机械损伤的或明显变形的;
c、灭火器无泄压机构或灭火器的器头存在裂纹的;
d、灭火器的筒体结构不合理;
e、手提式灭火器没有间歇喷射机构的;
f、 灭火器的生产厂名称、出厂日期钢印不能进行识别的;灭火器的铭牌看不清或铭牌脱落的; g、 灭火器的筒体进行过有补缀、铜焊、锡焊等修补操作的;
h、 灭火器在火中被烧过。
我就简单的回答这么多,希望能够对你有所帮助,如有不妥之处欢迎批评指正!
-
皓月飘渺
灭火器存放的条件:
灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。灭火器应放置在干燥、无腐蚀气体的场所,不得火烤、曝晒或碰撞。
存放注意事项:
应经常检查灭火器内部压力,发现压力表指针低于绿线区应送维修部门修理。
拆卸灭火器前应先旋松器头螺帽,待卸压后方可拆卸。
灭火器的维修应由专业部门承担,在重新充装前应做水压试验。
灭火器使用方法:
灭火时, 一手握住提环, 另一手握住筒身的底边, 将灭火器颠倒过来, 用力摇晃几下(防止灭火剂凝固或未充分混合) ,拉开铅销,保险环,然后喷嘴对准火源,压下压把, 即可灭火。
使用灭火器灭火时的注意事项:
不要将灭火器的盖与底对着人体, 防止盖、底弹出伤人。
不要与水同时喷射在一起,以免影响灭火效果。
扑灭电器火灾时,尽量先切断电源,防止人员触电。
灭火时,人员应站在上风处。离火源处约 2-5M距离。
持喷筒的手应握在胶质喷管处,防止冻伤。
室内使用后,应加强通风。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答