灭火设备afe是什么意思

2022-05-27 12:51:47 256人阅读
灭火设备afe是什么意思

3人参与回答

  • 很可爱的圆圆脸

    ①AFE(ActiveFrontEnd)整流/回馈单元的功能主动前端译自英文ActiveFrontEnd。从结构上看,由于采用了IGBT功率元件,所以它相当于一个逆变器,不同的是其输入为交流输出为直流,因为它位于电源进线侧,所以被称为前端。企主动的含义在于,与传统的二级管或可控制硅整流技术相比,主动前端不再是被动地将交流转变成直流,而是具备了很多主动的控制功能。它不仅能消除高次谐波,提高功率因数,而且不受电网波动的影响,具有卓越的动态特性。主动前端(AFE〕整流单元的工作原理可简述为:AFE整流单元从电网汲取正弦波交流,经整流后输出直流电压,并保持所要求的电压值。各次谐波由滤波电路删除。?AFE整流/回馈单元的应用范围:传输链系统、起重设备、直横剪纸机、太阳能光电应用技术、制糖离心机、榨糖机、机车测试床、风力发电。?AFE整流/回馈单元的优点:无谐波污染保持cosα=1电流管理功能【LCM】无换相失败即使在电网极不稳定的情况下,电压控制器仍能维持恒定的直流环节电压可选的RFI抗无线干扰滤波器卓越的动态性能②AFE(AnalogFrontEnd)模拟前端在处理链的最前面,即输入端,进行模拟信号的处理的电路。称为模拟前端。③AFE中行交易码之一,借记卡年费。

  • 南仔SZ

    代表火灾的类型。A类火灾指固体物质火灾,如木料、布料、纸张、橡胶、塑料等燃烧形成的火灾。B类火灾指液体火灾和可熔化的固体物质火灾,如可燃易燃液体和沥青、石蜡等燃烧形成的火灾。C类火灾指气体火灾,如煤气、天然气、甲烷、氢气等燃烧形成的火灾。D类火灾指金属火灾,如钾、钠、镁等金属燃烧形成的火灾。灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火器内装填的成分不一样,是专为不同的火灾起因而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。扩展资料灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式;按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、清水等。1、 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。2、 灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。3、 灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。4、 灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期,进行定期检查。灭火器的检查内容。

  • 陈jing仪

    有关消防弱电知识设计一般包括:火灾报警主机柜及联动控制柜的摆放位置、各种线路进线方式【多少根电缆,线槽还是穿管】;报警主机电源容量需要确认、是否使用UPS不间断电源,如有要设计摆放位置、接线方式和电源容量等;是否设置了CRT系统【显示器】,如有需要上位机一台,相应的电源接口、和消防主机的接线【一般一根电缆即可】;还有空调或排风系统电源是否设置也要考虑。

    一、消防控制室主要用于安装消防控制设备,对系统送风排烟、消防水泵启停及运行状况显示、非消防电源的强制切换、消防电梯的运行、普通电梯的迫降、其他灭火系统的启停及运行状况、火灾报警及远程启泵按钮所在楼层、火警广播、防火卷帘的运行等。【 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层。火灾自动报警系统 ,建筑消防设施指建【构】筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建【构】筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。】 二、控制线和信号线一般用屏蔽双绞线RVS2×1.5,可以防止干扰。电源线,低压比如24伏用BV线或者KVV2×1.5的线就可以。烟感、手报的与主机连接通讯的线路要用控制线,供电的线要用电源线。水泵看是如何控制,低压控制用24伏电源线,直拉线高压的要看具体设计,例如直流110伏可以用2.5非双绞的。补充:控制系统的电压和控制专用的电压相差不多,但抗干扰能力要求高.电源线用控制线是没有问题的,但一般考虑成本和使用的频繁性会分别使用电缆. 直接反馈到主机报警或驱动模块设备动作的通讯线路不论怎么称呼都属于控制线,声光和广播是通过模块动作后接通电源或音频信号,所以使用时打开模块动作的是控制线,模块动作后经过模块给到设备的是电源或音频线. 三、 1、信号线:一般为阻燃/耐火红蓝双绞软线【红正蓝负】,感烟探测器、感温探测器手动报警按钮信号模块及等连在信号线上。如水流指示器、报警阀、防火阀、快速放气阀等通过信号模块连在信号线上和报警主机连接。2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线【红正黑负】,控制模块即需要连接信号线也需要连接电源线。报警警铃如带地址直接接信号线线和电源线。如不带地址需通过控制输出模块连接信号线电源线上。如补风阀、排烟阀、电动阀、电动排烟口、送风机、补风机、排烟风机、空压机控制及强切非消防电源、电梯通过控制模块和信号线及电源线和报警主机连接。3、硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过多线手动控制盘直接控制,如消防泵、喷淋泵、补风机、排烟风机等一般根据设备厂家不同一般为6/4芯护套电缆或6/4根阻燃BV硬线. 一般用BV硬线可用各种颜色区分开 4、广播线:一般用阻燃/耐火红黑双绞软线,【红正黑负】用于消防控制室消防广播主机和广播音箱的连接. 5、电话线:一般为白色阻燃平行软线,用于消防控制室电话主机和消防电话及电话插孔的连接智能建筑的弱电系统,是智能建筑中智能化群体的基本成员,也是智能建筑的关键组成部分,并且是建筑电气专业人员日常工作的主要对象。70年代以前的弱电设计,只有电话与广播设计,而到了80年代以后,在它的内容中增加了消防报警与联动控制、共用天线、保安监视、空调DDC控制等。弱电设计的设计内容在一步步扩大、扩展,技术越来越新,工作量也越来越大,

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听