消防怎么检测

2022-05-27 12:49:34 320人阅读
消防怎么检测

8人参与回答

  • 率真和津津

    第三方检测的项目有:1、火灾自动报警系统2、自动喷水灭火系统3、室内消火栓系统4、防火卷帘与门、窗系统。5、防排烟系统

  • 整天不吃正经

    消防检测步骤:

    一、 变、配电设备

    1、 变压器接线点的温度、干式变压器的铁心温度,母线连接。

    2、 低压配电柜内断路器、刀开关、互感器等的接点温度、导线连接。

    3、 高低压配电室内的线路敷设及灯具的安装。

    4、 配电箱的材质及进出线的护口。

    5、 电缆沟盖的材质。

    6、 配电室的孔洞是否封堵,竖井的孔洞是否封堵。

    7、 上下级电器间是否匹配。

    二、 线路敷设:

    1、 明敷布线是否规范。

    2、 暗敷线路是否穿管。

    3、 闷顶内的线路敷设。

    4、 临时线路。

    5、 线路是否老化、损伤。

    三、 照明灯具、开关、插座的安装

    1、 插座、灯具、开关的安装情况。

    2、 插座、灯具、壁灯的安装是否有专用盒。

    3、 镇流器温度。

  • 快乐Drizzle

    弯曲试验DN≤50mm的涂塑消防管进行弯曲试验。管段试件长度为【1200±100】 mm。在温度为(20±5) ℃的环境下,以钢管公称通径的8倍为曲率半径,弯曲角度为30o,在弯管机或模具上进行弯曲。弯曲试验时管内不带填充物,焊缝位于弯曲主面的侧面。试验后,从弯曲圆弧的中部将试件剖开,检查内涂层,试验结果应符合5.7的规定。涂层附着力试验附着力试验按CJ/T120-2008中7.4.2进行,试验结果应符合5.6的规定。低温试验管段试件尺寸长度为(100±10) mm,将试件放置在低温箱中,降温至(-30±2) ℃,并恒温1 h,然后取出放置在温度为(20±5) ℃的环境下(4~7) h。试验周期结束后,取出试件检查其内涂层,并按6.4的规定进行附着力试验,试验结果应符合5.12的规定。压扁试验DN>50 mm的涂覆钢管进行压扁试验。管段试件尺寸长为(50±10) mm。在温度为(20±5) ℃的环境下,1所示,将试件置于两平板之间,在压力试验机上逐渐压缩至两平板间距离为试件外径的五分之四,压扁时涂塑消防管焊缝垂直于载荷施加方向。试验后,检查内涂层,试验结果应符合5.8的规定。冲击试验从涂塑消防管的任意位置切取长约100 mm的试样,在温度为(20±5) ℃的环境下,2所示,按表2的规定进行冲击试验,观察内涂层的损坏情况。试验时,焊缝应在冲击面相反的方向,试验结果应符合5.9的规定。冲击试验条件公称通径 DNmm锤重,kg落下高度,mm15~251.030032~502.15006580~3006.31000冲击试验装置真空试验管段试件长度为(500±50) mm,使用适当的措施堵住管道进出口,从进口逐渐增加负压至660 mm汞柱,保持1 min,试验后检查内涂层,试验结果应符合5.10的规定。高温试验管段试件长度为(100±10) mm,将试件放置在恒温箱中,升温至(300±5) ℃,并恒温1 h,然后取出自然冷至常温。试验后,取出试件并检查内涂层【允许外观颜色变深、发暗现象】,试验结果应符合5.11的规定。压力循环试验管段试件长度为(500±50) mm,使用适当的措施堵住管道进出口,并与水压供给系统相连接,充水排除空气,然后进行3000次从(0.4±0.1) MPa至 MPa的交变水压试验,每次试验的周期不大于2 s。试验后检查内涂层,并按6.4的规定进行附着力试验,试验结果应符合5.13的规定。温度循环试验管段试件长度为【500±50】 mm,将试件按下列顺序在每个温度条件下放置24 h:(50±2)℃;(-10±2)℃;(50±2)℃;(-10±2)℃;(50±2)℃;(-10±2)℃。试验后试件放置在温度为【20±5】 ℃的环境中24 h,检查内涂层情况,并按6.4的规定进行附着力试验,试验结果应符合5.14的规定。温水老化试验管段试件尺寸长度约为100 mm,管段两端裸露处应进行相应的防腐处理,将管段放置在(70±2) ℃的蒸馏水中浸泡30 d,试验后取出自然冷却至常温,检查试件内涂层,试验结果应符合5.15的规定。

  • 干活去我家肯

    检测应按照下列工作程序进行:

    一、受检单位申报检测时,须向检测机构提供有关图纸和技术资料。

    二、检测机构受理检测申请,安排检测日期。

    三、检测中使用的检测仪器必须经过国家法定计算单位检定合格,在用和停用检测仪器状态有明显标识,检测人员严格按操作规程使用,保证检测数据真实可靠。

    四、检测前,受检单位应组织好各受检系统的油罐技术人员进行系统情况介绍,检测中,必须有受检单位有关负责人和技术员在现场,配合检测人员工作。

    五、检测工作结束,主检员应向受检单位通报检测情况,对有争议的项目,主检员可决定当时复检。

    六、主检员组织检测员根据个系统检测的原始记录,严肃认真、实事求是地客观编写《检测报告》,经检测机构负责人审核批准,签发《检测报告》。检测报告中应包括以下信息:标题,检测单位名称和地址,检测地点,检测报告的唯一性标识(如序号)和每页及总页数的标识,受检方的名称和地址,对受检项目的说明,受检项目的特性和状态,接受和检测日期,使用的检测方法和仪器或非标准检测方法的说明,抽样检测比例和程序,检测环境情况描述,对检测结果比如表格、图和照片等加以数名,对无效的检测结果要有证明,报告内容负责人员的签字、职务以及签发日期,做出检测结果即时有效性和未经检测单位批准不得复制报告的声明。

    七、受检单位领取《检测报告》报消防监督机构备案,有关资料及原始记录由检测机构存档。

  • 趣味活动方式

    跟其他工程比较消防比较特殊,消防属于消防队验收。材料也不需要送质检站检测,有专门的消防质量检查中心检测。所以不需要多理睬质检站

  • 青草之星

    1.消防主机的自检、屏显、打印机是否正常。

    2.控制按键是否好使,信号反馈的具体情况。

    3.消防广播运行是否正常。

    4.消防主机及其它消防设施设备是否正常。

  • 爱吃阳春面书生

    一、检查灭火器的维修标签和检查记录标签是否齐全完整,检查灭火器的有效期和灭火器管理按“四定”要求的执行情况。

    二、检查灭火器的铅封是否完好。灭火器一经开启即使喷射不多,也必须再进行充装。

    三、检查灭火器可见零部件是否完整,装备是否合理,有无松动、变形或损坏。四、检查储气瓶压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域表示灭火器已经失效,应及时充气换药。五、检查灭火器的喷嘴是否畅通,检查喷嘴防潮堵或喷枪零部件是否完备。

  • 懒还是那个懒

    消防验收检测包括的主要内容应包括:1、消防设施及消防电气检测2、装修用消防材料检测3、高层建筑消防给水管网供水能力检测报告。