灭火器一年维护几次

2022-05-27 12:47:32 294人阅读
灭火器一年维护几次

9人参与回答

  • 是的范德萨sky

    您好!

    灭火器出场满三年后应该进行首次检修和换药剂,之后一到两年就要进行一次换药剂。另外,

    根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定

    7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    a】 水基型灭火器----6年;

    b】 干粉灭火器----10年;

    c】 洁净气体灭火器----10年;

    d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;

    7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:

    a】 筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;

    b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;

    c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;

    d】 筒体严重变形的;

    e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;

    f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;

    g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;

    h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;

    i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;

    j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;

    k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;

    l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);

    m】 被火烧过的灭火器;

    n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;

    o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;

    p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。

    如有疑问,欢迎提问!

  • 侠遗矫

    你好,我听卓成消防公司的人说:一般是一年检查一次。按照消防局的规定:灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。使用单位应当至少每十二个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查

  • 满纸荒唐言粪

    为你的安全,干粉灭火器需每年进行,充气换粉,要是你不换粉,时间长了它会凝固不好用了。也会对你的安全防火,出现问题。所以建议你每年更换一次。这也是对自己的安全有保障

  • 指尖缠绕贝

    【灭火器必须一年一检】灭火器(常用的是手提式干粉灭火器)的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此,用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。

    使用单位应当至少每12个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查(俗称:灭火器年检),主要的检查内容包括:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器年检,灭火器维修必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。

    灭火器作为扑救初期火灾的常用灭火器材,具有使用简单灵活、易于操作等特点,是各类火灾危险场所必备之品。由于灭火器种类、型号众多,各自的适用灭火范围也有差别,因此,及时对灭火器检查维护和保养是保证灭火器发挥其效能的关键,同时也是保障人员及财产安全的需要。

  • 我酷爱学习home

    新购置的灭火器初次检修,充装为两年,随后每年都要检修充装一次,瓶体最晚报废期限是十年。我们这边的消防部门就是这么检查的,而且所有消防维修厂家,检修合格证上标明检修合格周期为一年,超过检修期限,只要消防部门查到,灭火器没有再次检修,充装一律不合格

  • 砒霜熊掌

    新的不用的维修,有标准的。

    国家标准规定,干粉灭火器,出厂后5年内有效,只要是自己检查指针在绿色和黄色范围内就行了,不需要送检。5年后,每年检定一次,到10年报废。期间完全不需要重新充装新粉。

    如果是水基灭火器,出厂3年免检,之后每年检定一次,6年报废。其他灭火器要具体看该产品说明书了。

  • 王监宗

    灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。

  • 精灵cress

    秦皇岛银盾消防器材小编帮您回复:

    规定是由公安部消防局指定,灭火器安全周期为12个月、超期必须进行维护保养。参考执行标准建筑干粉灭火器有效期有效期为五年,超过十年报废处理。不过规定仅限于建筑灭火器并为涉及车载灭火器,只是不限制并不代表不需要检查。

    一是大批量的更换(如大型企业、连锁店、机关办公楼),由当地公安消防部门每年对消防设备生产厂家的质量服务进行后评价后重新组织招投标,选中一至二家加入采购、服务更换名单,然后下文件通知辖区内所有行业企业。这样的形式并不是要垄断,而是为了防止伪劣产品进入市场危害民众生命财产安全。

    二是个人单独采购或更换粉芯,一般情况下去街道消防安全站、挂牌指定厂家或代理销售门店都可以,记得把到期的灭火器带去“以旧换新”即可。

    普及率最高的干粉灭火器是依靠贮存在罐内的高压氮气或者二氧化碳吹动干粉工作,气压会随着年限的增加而逐渐出现漏气的现象,所以存放时间过久即使没有使用也会造成气压降低不能使用。

    干粉灭火器可以重新充入气体,参考压力表保证气体在绿色去也既可;红色区域说明压力低于正常值,黄色区域说明压力高于正常值,气压会随着温度产生变化过高有爆炸的风险、过低不能正常使用。

    秦皇岛银盾提供秦皇岛消防器材、秦皇岛安保器材、秦皇岛户外装备、秦皇岛安防监控、秦皇岛消防设备、秦皇岛消防水带、秦皇岛保安服、秦皇岛灭火器、秦皇岛对讲机、秦皇岛报警系统、秦皇岛灭火器批发零售等产品输出,更多资讯尽在秦皇岛银盾。

  • 苏景AI

    水基型灭火器的灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔一年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:3+1+1=5),5年后的下一年报废,由此确定水基型灭火器报废期限为6年。

    干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:5+2+2=9),9年后的下一年报废,由此确定干粉灭火器和洁净灭火器报废期限为10年。

    二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次,(即:5+2+2+2=11),11年后的下一年报废,由此确定二氧化碳灭火器报废期限为12。

    需要说明的是,除满足以上维修年限要求的灭火器需要维修外,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火器泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应当及时进行维修。