一般办公楼配置什么灭火器

2022-05-27 12:40:08 121人阅读
一般办公楼配置什么灭火器

9人参与回答

  • 杨慌慌哒

    您好,写字楼、工厂、酒店、学校等场所,最好配置abc干粉灭火器,效果最好,灭火种类齐全。精密仪器和贵重设备、机房场所,贵重书籍和档案资料场所,电气设备场所应选用co2灭火器或干粉灭火器。化学危险物品场所应选用与化学物品不起化学反应的灭火器。可燃气体场所,有可能出现气体泄漏火灾,应选用扑灭可燃气体灭火效果较好的水进行灭火,如水基型灭火器。如有疑问,欢迎提问。

  • 后山妖姬

    消防法规定办公楼100平方米需要配置1个以上4公斤手提式干粉灭火器。办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。拓展资料干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

  • 地方高层次V刹

    1、这种情况是普通的办公场所,应该配备ABC型干粉灭火器,一般配4公斤的。

    2、按建筑灭火器配置设计规范,通常来讲每具4公斤干粉灭火器的保护范围是75平方左右,设消火栓的可减配30%,所以你这个楼层配6个就够用了。

    3、配置的地点建议在楼两侧各放2具(每个点放2具),楼道中间放2具。

  • 希望之家

    不对,按照灭火器设置规范,一类高层建筑办公楼属于严重危险等级的,设有消火栓等灭火设施,灭火器的配置需要满足4kg,单具灭火器保护间距12-15m即可

  • 哎哟豹大神

    这个是办公楼需要设置,不是办公室设置的, 根据 GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范及附录D 5灭火器的设置 5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    5.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。6灭火器的配置 6.1.1一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。6.1.2每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。轻危险级的第二条的办公室指的的不是单独的办公房间内,是办公区域内,除非是开敞办公的,都是设置在办公外外面的。

  • 爱琴海拉拉

    居家、办公场所一般选择手提式干粉灭火器。手提式干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;还可扑救固体类物质的初起火灾。但不能扑救金属燃烧火灾。

    1、手提式干粉灭火器适宜扑救以下火灾:手提式干粉灭火器可以扑救A, B,C类和电气火灾,以及某些不宜用水扑救的火灾【如,图书馆火灾】。但不适用扑救轻金属火灾【如,铿、钠、钾、钙、镁、铀等火灾】。

    2、手提式干粉灭火器的使用方法:在灭火时,将干粉灭火器提到起火地点。一只手握住喷嘴对准火焰根部,另一只手拔出保险销,用力压下压把,干粉在气体的压力下由喷嘴喷出,形成浓云般的粉雾而使火熄灭;扑救地面油火时,要平射,左右摆动、由近及远,快速推进。

  • 缪发金

    灭火器配备是有规范的,但是它是一个公式,演算起来很繁琐,一般情况下,在办公室里面基本上都是50平方米一具,最低配备2具,没有配备1具的;施工现场因为出于消防隐患危险区域,所以对它的要求就高,一般配备50平方米2具,而且要散放,不能集中堆放在一起。

  • 簿蠢屡

    办公室一般都是用干粉灭火器的,像一些机房的话就要用气体灭火系统。

  • 段悠然

    按规定的话你这种情况可以配8到10个4kg干粉ABC灭火器,相等于50平方放置2个灭火器,另外看你办公室的现场情况了。希望能帮到你。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听