施工现在灭火器怎么设置

2022-05-27 12:23:36 327人阅读
施工现在灭火器怎么设置

5人参与回答

  • 西瓜苹果桃子梨

    按照<建筑灭火器配置设计规范>进行配置。同时要参考<建筑设计防火规范>主要是要根据建筑面积,危险等级等因素综合考虑。

  • 新未来之星

    建筑工程施工现场的生活区灭火器配置要求:

    1、灭火器常用的是8公斤ABC型灭火器,保护半径25米,两个以上为一个设置点,根据的实际情况和重点保护部位设置;

    2、根据生活区厨房用火的实际情况,用的是柴油炉还是用液化气罐?沙池主要是用来扑救易燃可燃液体火灾的,比如沥青。如果用液化气做饭,可不配备沙池;

    3、较大的可燃物仓库可配置推车式灭火器,如需配置,1至2台即可(这玩意大火靠不上去,小火它还不灵便);

    4、消防水池,必备,不少于18立方米,四千多平的场所如果是见方的,在中部配置一个水池即可,如果是狭长的,最好两端各设置一个,(各18立方米,这是扑救初期火灾用的,不是凑数的);

    5、水泵(功率大小以保证水压为准),水带(质量达到能在标准水压下不破裂,长度以能够到最远起火点)。

  • 柿子妹心想事成

    1.临时搭设的建筑物区域内应按规定配备消防器材。一般临时设施区,每100m2配备两只10L灭火机;大型临时设施总面积超过1200m2的,应备有专供消防用的太平桶、积水桶(池),黄砂池等器材设施;上述设施周围不得堆放物品。

    2.临时木工间、油漆间、木、机具间等,每25m2应配置一只种类合适的灭火机;油库、危险品仓库应配备足够数量、种类合适的灭火机。

  • 孤雨飘崖

    GB50720--2011建设工程施工现场消防安全技术规范,5.2.2施工现场灭火器配置应符合下列规定:1灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配;2灭火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1的规定。3灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。

  • 金陵美食美女

    灭火器安装规定1.灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁。2.灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点。且不得影响安全疏散。3.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。5.灭火器设置在室外时,亦应有相应的保护措施。6.灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。7.一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具。8.每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。9.当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。扩展资料有下列情况之一的灭火器应报废:1.筒体严重锈蚀,(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑;2.筒体明显变形,机械损伤严重;3.器头存在裂纹,、无泄压机构;4.筒体为平底等结构不合理;5. 没有间歇喷射机构的手提式;6. 没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;7. 筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;8. 被火烧过。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听