气体灭火系统设置如何计算
7人参与回答
-
一生有你是猪头
按照房间的体积,也就是多少立方来计算,七氟丙烷配置系数是机房0.635档案室0.81
-
进击的小豹
1】 信达消防防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25 h。
2】 信达消防防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200 Pa。
3】 信达消防防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。
4】 信达消防防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。
5】 信达消防喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。
6】 信达消防防护区的最低环境温度不应低于-10℃。
-
好人易老ggg
根据防护区的体积和使用情况来计算。例如计算机房就用(长*宽*高*0.634+3),那个0.634是换算出来的可灭火浓度的系数。那3是钢瓶内所喷不出的灭火剂。
-
大米饭加小米饭
防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。
泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。根据面积大小套排风口定额。
-
归藏连山人往
按设计规范计算一些列参数,选择适用喷嘴后,根据喷嘴的有效保护面积来布置。
-
默默懂自己
根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 3.2.7条规定防护区应设置泄压口,此条是针对气体灭火系统做出的规定,即七氟丙烷、IG541及热气溶胶灭火系统。
但在热气溶胶的相关章节内及一些技术规程和地方标准中,对热气溶胶灭火系统的防护区泄压口均为做出明确要求,且该系统的泄压口面积计算公式也未给出。在气体灭火系统中,七氟丙烷、IG541及二氧化碳系统的药剂均是储存在高压容器中,药剂喷放时间短,会造成防护区内压力短时间内集急剧上升,故应设置泄压口进行泄压。而热气溶胶系统的药剂量相对于其他系统具有药剂量少,药剂喷放缓慢的特点,且喷放时超压很小(ΔP≤100Pa),通过门、窗的缝隙即可进行泄压。 综上理由,个人认为在设置热气溶胶的防护区内,可不设置泄压口。
-
两米彩色
1,机房设计气体灭火要计算吊顶内体积。
2,每个气体灭火系统在设计之初都要先进行灭火分区划定,灭火分区划定的结果往往直接影响整个工程的造价,由于每个工程的实际使用工艺流程不尽相同, 3,灭火分区划分出现两种不同意见,一种意见是将3个房间划成一个区域采用全淹没单元独立系统进行灭火,也就是说3个区域中任何一个发生火灾时3个房间同时发出警报并同时喷放剂;另外一种意见是将这3个房间当成3个独立的防火分区,采用一套组合分配全淹没灭火系统,任何一个房间发生火灾时3个房间同时报警,但系统只向发生火灾的区域喷放灭火剂。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答