谁负责释放二氧化碳固定灭火系统
9人参与回答
-
回冶苹
1.打开操作箱,并确认所有防火风闸已关闭,人员已疏散2.拉下CO2瓶控制手柄3.拉下主阀控制手柄。OVER
-
及时雨smj
正确答案:C解析:低压二氧化碳灭火系统储存容器上应至少设置2套安全泄压装置,低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用泄压管接到室外,其泄压动作压力应为【2.38±0.12】MPa。
-
阅鉴Future时代
1、现场手报或是现场报警探头给主机信号,主机给驱动氮气瓶电磁阀信号,打开驱动瓶,驱动钢瓶释放气体灭火。 2、 怎么样来实现只启动着火处保护区的气瓶而不启动其它气瓶? 就相当于多设几个小的灭火系统,管道与报警在不同分区之间相互独立。
-
虚渺的河
A,C答案解析:
二氧化碳灭火系统主要用于扑救甲、乙、丙类液体火灾。某些气体火灾、固体表面和电气设备火灾,应用的场所有:
【1】油浸变压器室、装有可燃油的高压电容器室、多油开关及发电机房等;
【2】电信、广播电视大楼的精密仪器室及贵重设备室、大中型电子计算机房等;
【3】加油站、档案库、文物资料室、图书馆的珍藏室等;
【4】大、中型船舶货舱及油轮油舱等。
-
未燃尽的烟
似乎未规定过,因为报警和释放的触发装置不一样,这应是由使用者决定的,而非机器的一个设定。否则如果由自动延时释放,假如人还在机舱内未撤离出来,岂不是会造成人员窒息死亡。
-
花骨朵lynn
二氧化碳灭火器本身是化学反应生成二氧化碳,但灭火原理是利用物理性质,利用二氧化碳气体比空气重,可以排除燃烧物周围空气,达到灭火的目的
-
关关雎鸠zdl
二氧化碳灭火剂是以液态的形式加压充装在灭火器中,由于二氧化碳的平衡蒸汽压高,瓶阀一打开,液体立即通过虹吸管、导管和喷嘴并经过喷筒喷出,液态的二氧化碳迅速汽化,并从周围空气中吸收大量的热,(1千克液态二氧化碳气化时需要578KJ热量)但由于喷筒隔绝了对外界的热传导,因此二氧化碳液态气化时,只能吸收自身的热量。导致液体本身温度急剧降低,当其温度下降到零下78.5摄氏度(升华点)时,就有细小的雪花状二氧化碳固体出现。所以以灭火剂喷射出来的是温度很低的气体和固体的二氧化碳,尽管二氧化碳温度很低,对燃烧物有一定的冷却作用,然而这种作用远不足以扑灭火焰。它的灭火作用主要是增加空气中不燃烧、不助燃的成分,使空气中的氧气含量减少,实验表明:燃烧区域空气中氧气的浓度小于等于百分之十二,二氧化碳的浓度为百分之三十到百分之三十五时,绝大多数的燃烧都会熄灭。二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5倍。在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸引部分热量,起到冷却的作用。扩展资料二氧化碳灭火器利用所充装的液态二氧化碳喷出灭火的灭火器。由筒体、瓶阀、喷射系统等部件构成。分为:1、手提式二氧化碳灭火器。总重量小于或等于28kg,其规格有2kg、3kg、5kg、7kg四种;2、推车式二氧化碳灭火器。总重量大于28kg,其规格有20kg、25kg两种。二氧化碳灭火器适用于扑救各种可燃液体和可燃气体的初起火灾。以及带电设备和精密电子仪器、贵重设备的火灾。但不宜在室外刮大风时使用,在窄小和密闭的空间使用后,要及时通风或人员撤离现场,以防窒息。适用范围有流动性好、喷射率高、不腐蚀容器和不易变质等优良性能,用来扑灭图书,档案,贵重设备,精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。适用于扑救B类火灾,(如煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。)适扑救C类火灾(如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。)扑救E类火灾(物体带电燃烧的火灾)。
-
杨智best
储存装置包括灭火剂气瓶,瓶头阀,安全阀,单向阀,检漏装置;气体灭火系统装置中还包括启动装置,选择阀等等。
-
邓超啦
答:组合分配系统由一套灭火剂储存装置保护多个防护区。组合分配系统总的灭火剂储存量只考虑按照需要灭火剂最多的一个防护区配置,如组合中某个防护区需要灭火,则通过选择阀、容器阀等控制,定向释放灭火剂。这种灭火系统的优点使储存容器数和灭火剂用量可以大幅度减少,有较高的应用价值。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答