  • 丁老头life

    消防排烟风机的控制接线排烟风机,一般都需要配专用的配电箱,如是是双速的,高速和低速不能接错,否则电机会烧毁。配电箱上一般有自动和手动转换按钮,手动用于调试,在自动位置时,风机由消控中心传来的开关信号控制训动和停止,风机运行的信号再传回消控中心。配电箱内都会配上接线图,最好请专业电工进行接线。风机检测开关检测烟道内压力的,如果风机没转动或烟道堵塞后会自动关机,起到保护作用。

  • 大多数发fly

    是的,这个要求是需要经过国家固定灭火装备和耐火构件检验中心出具的检验报告和型式认可证书cccf。

  • 宿昂雄传奇

    如果是二总线启动的话要用模块进行间接控制的,就是通过主机给模块一个命令去启动风机,要是用多线直接启动风机就是跟我们在家开灯一样,按下开关就启动了,现在验收的要求通常是多线直接启动的做法比较常见,用模块控制启动也允许,但前提是要联动的相关设备要能够动作就行了。消防排烟风机控制一般设置2个模块,一个多线模块,1个控制模块,控制模块用于防火阀停风机,多线模块用于远程手动控制,也就是多线手动盘的远程启动、停止、故障、反馈信号,加压、补风风机只有多线模块。这个具体接线要根据设备来看,不同的厂家设备接法不一样,需要的线也不同。