自动灭火系统调试如何计算
2022-05-27 12:01:16
214人阅读
自动灭火系统调试如何计算
3人参与回答
-
堂俅擞
七氟丙烷灭火系统控制装置调试也就是消防自动报警系统调试。毕竟控制系统由消防自动报警系统完成。保护区小的控制系统调试一般取200点以下,如果消防报警系统调试已经取过,不能再取。 气体灭火模拟喷气调试采用08定额7-247到7-252定额。根据钢瓶的容积调试。单位是每瓶。
-
布川内裤小超人
根据设计图纸系统图、平面图一平面图为准,可计算出报警器所带点数。报警器所带点数是根据设计规范由生产厂家计算没个回路所带点数。
-
虫虫快跑快跑
自动喷淋水灭火系统调试,先局部,在整体,最后联动调试。也就是先调试水泵的手自动功能及供水情况,然后是减压阀的减压功能,再调试湿报阀的报警功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,向系统注水时检查水流指示器和信号阀的报警功能,检查是否存在漏水点。做整体手动测试,最后做系统联动测试。问的很笼统,可以具体点不?
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答