如何检测消防管漏水
6人参与回答
-
谎颈刈
这个一般是当地水务部门有的,整套地下检测漏水仪器需要40万左右的,一般地方配置不起。
-
那春晓
常用的办法就是打保险丝。
打保险丝一般是丝扣连接漏水时使用的,沟槽式连接要检查管子密封面是否平整、光滑、无毛刺。密封圈的密封面是否被划伤,管子密封段长度是否满足要求。这三点保证了,肯定不会漏水的。
-
啊嘟嘟sasa
找到管径阀门关死,漏水点如果不在接口处,多半是腐蚀锈蚀了,修不了管线就重新铺设一条。
-
风之速一号
1、检查喷头有无损伤,尤其是溅水盘是否有弯曲变形。如有,则可能施工中有损伤,时间一久,玻璃球不甚水压。否,看下条;
2、检查喷头周边是否有高温电气设置,如白炽灯。如有,则有可能是高温设置持续发热引爆玻璃球。否,看下条;
3、检查消防主机记录,查清水流指示器、压力开关动作前,是否启动了喷淋泵。动作后启泵是正常的联动,动作前启泵则会因为导致管网压力过大,出现管网及喷头爆裂。
4、检查监控录像,看是否为人为损坏;
5、以上皆无法判断,把同品牌同型号喷头送检,看是否为厂家质量问题。
喷头洒水在消防主机上会有火灾报警信息,物业单位或业主如及时处置,造成的损失不会大,此等损失可以很快协商解决。如果造成的损失大,则主要是因为报警后,物业单位或业主处置不当或不及时,则需负主要责任。
-
一本键盘走天涯
一、通过关闭消防管网主管干阀门,确认漏水段,观察地面确认漏点。确认阀门能关闭完全,根据我们的经验,国内的阀门,特别是安装了1,2年后的阀门,70%以上都很难关死,阀门能关闭了,就能确认漏水的大概区域,仔细查看本区域管道上方的地面状态,有没有下陷,特别湿润,旁边的下水道有没有稳定的清水。这个漏水检测方法适合普通大众,技术含量不高,但很难精确定位漏水点,开挖面积较大,也容易造成误开挖。二、使用专业的听音检漏仪这个一般只有专业的探漏公司才配备的专业仪器了,听音杆和听漏仪殊途同归,经验丰富的探漏人员使用它们就能精确定位部分漏点,埋深在1.5米左右,漏水量不是很大的情况下也能发挥作用。 三、安静的时候听声音凌晨2点,夜深人静,周围非常安静的时候,跟着管道慢慢走,如果漏水量很大的话,就有一定的概率能听到漏水的声音。
-
进军大北京