写字楼办公室内要放灭火器吗
3人参与回答
-
章鱼妹儿吃果冻
这个没违规的的,按照规定的是灭火器是摆放在公共走廊位置或者是公共的通行部位,灭火器不应该摆放在办公司内部的,根据 GB 50444-2008建筑灭火器配置验收及检查规范
-
主持人刘通
30个左右。由于办公区隔墙和房间较多,1400平方米的办公区建议设置12-13处设置点为宜,每处设置点放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装); 在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口。 按照GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范 1.2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A; 2.办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米; 计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具; 3.但同时需要满足:每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具; 每个设置点的最大保护距离为20米; 灭火器设置点应分散布置; 4.若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%。
-
不失文雅的屁
写字楼物业要求各个租户自己配备灭火器和应急灯,合法吗?
当然合法,
你要知道为什么配备这些东西。
首先这些器材是为了要保证人的生命安全,开发商在公共区域一定会配备自己的消防灭火设施,除了有消防灭火器还要有烟感、喷淋等一系列的自动化消防系统。因为开放式写字楼当中通常没家的格局都是不一样的,也就是所谓的装修风格的不同,造成了对一系列消防设施的配置不同,所以再装修之前通常会去消防局做消防布置的报批图纸,这其中就要按照国家消防规定,按比例配置消防设备,这其中也包含了消防疏散引导牌和应急指示灯。
第二由于格局的不同,灭火栓的摆放位置也有不同的规定,比如他的距离半径多少米要在某个位置预留结果设备。
第三,做为开发商出租方来讲,主要的要求时取得一次的消防验收标准,至于以上提到的属于二次消防验收范围,通常这些问题都是要有客户自己解决的。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答