灭火器日期怎么看
3人参与回答
-
张俊华AAA
两个方面检查消防灭火器是否过期:一、消防灭火器从检验日起5年内有效,达到或超过5年视为过期。消防灭火器属于压力容器装置,在压力表指针处于绿色区域,属于正常。如果指针指向红色区域,也视为过期,应当重新充装。
-
大头哇呀
灭火器报废年限:水基型灭火器出厂期满6年;
干粉、洁净气体灭火器出厂期满10年;
二氧化碳灭火器出厂期满12年。
但是,还要注意维修年限:水基型灭火器出厂期满3年,首次维修后满1年;
干粉、洁净气体、二氧化碳灭火器出厂期满5年,首次维修后满2年;
也就是说,就算在报废年限内也要注意需要维保的,例如家里买的干粉ABC不维保的话就是5年有效期~~~
-
风中蓝雪人
灭火器有出厂日期跟年检日期两个,出厂日期是钢印打在瓶体上,年检日期是年检合格证白色的贴在瓶体上。适用范围:碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外,还可扑救固体类物质的初起火灾。但都不能扑救金属燃烧火灾。干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准火焰要部扫射,如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射,直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧,使用者应对准火焰根部左右晃动扫射,使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面。当火焰被赶出容器时,使用者仍应继续喷射,直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时,应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射,防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势,造成灭火困难。如果当可燃液体在金属容器中燃烧时间过长,容器的壁温已高于扑救可燃液体的自燃点,此时极易造成灭火后再复燃的现象,若与泡沫类灭火器联用,则灭火效果更佳。扩展资料:加强灭火器的维护保养应注意三个方面:
一是对灭火器必须进行定期检查、换药、试压。凡机壳损坏,受压能力不足的灭火器坚决淘汰;
二是灭火器换药时,要将筒内锈渣清洗干净,药液要用纱布过滤。平时灭火器喷嘴可套上纸套,以防灰尘等侵入堵塞喷嘴。灭火器药渡喷完后,不要马上找开机盖,防止剩余气压伤人。三是灭火器喷不出药剂,可用铁丝疏通喷嘴,千万不要往火里抛,否则,机壳在高温下易变形,药液受势膨胀,使灭火器内压力大大增加,也会引起爆炸。灭火器通常情况下不易发生爆炸。但应避免以下三种情况:一是将过期灭火器放在潮湿环境中,导致灭火器瓶体表面腐蚀,受不起压力,从而导致爆炸;二是将灭火器放置在高温环境里,导致受热膨胀爆炸;三是灭火器属于小型压力容器,遇到猛烈撞击变形后可能发生爆炸。此外,过期的灭火器不能卖给废品回收站,因为罐内会残存惰性气体,更容易发生爆炸。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答