灭火器筒体损坏多少

2020-12-18 17:07:11 302人阅读
灭火器筒体损坏多少

3人参与回答

  • 泄独忍

    灭火器(常用的是手提式干粉灭火器)的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此,用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。灭火器年检是一种对灭火器维修进行规范的行业标准,标准适用于手提式灭火器、推车式灭火器的维修、报废,适用于对灭火器维修单位的维修条件和维修能力的评价。其它类型灭火器的维修与报废可参照标准执行。灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;1、灭火器检测(卸压打开灭火器检测器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件);2、灭火器筒体水压试验,测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀;3、烘干灭火器筒体;4、重新灌装灭火药剂并称重计量,更换变质的灭火药剂;5、重新充装驱动气体氮气压;6、密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查;7、灭火器筒体外部的清洁清洗;

  • 就是我杨意

    1、公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007;

    2、建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008。

    3、报废灭火器或贮气瓶,必须在确认内部无压力的情况下,对灭火器筒体或贮气瓶进行打孔、压扁或锯切,报废情况应有记录,并通知送修单位。

    4、 下列类型的灭火器应报废:

    1 酸碱型灭火器;

    2 化学泡沫型灭火器;

    3 倒置使用型灭火器;

    4 氯溴甲烷、四氯化碳灭火器;

    5 国家政策明令淘汰的其他类型灭火器。

    有下列情况之一的灭火器应报废:

    1 筒体严重锈蚀,(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑;

    2 筒体明显变形,机械损伤严重;

    3 器头存在裂纹,、无泄压机构;

    4 筒体为平底等结构不合理;

    5 没有间歇喷射机构的手提式;

    6 没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;

    7 筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;

    8 被火烧过。

    达到报废年限的。

  • 每天照常升起

    您好,51安居为您服务。

    强化水系灭火器根据瓶体容量,1L的4年瓶体报废(且国家规定1L的水系灭火器不可重新充装药剂),2L及以上的6年瓶体报废。达到报废期限,需申请售后瓶体回收或者以旧换新。

    如有疑问,欢迎向51安居提问。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。