灭火器为什么

2022-05-27 11:50:22 151人阅读
灭火器为什么

3人参与回答

  • 旧覆相

    秦皇岛银盾消防器材小编帮您回复:

    规定是由公安部消防局指定,灭火器安全周期为12个月、超期必须进行维护保养。参考执行标准建筑干粉灭火器有效期有效期为五年,超过十年报废处理。不过规定仅限于建筑灭火器并为涉及车载灭火器,只是不限制并不代表不需要检查。

    一是大批量的更换(如大型企业、连锁店、机关办公楼),由当地公安消防部门每年对消防设备生产厂家的质量服务进行后评价后重新组织招投标,选中一至二家加入采购、服务更换名单,然后下文件通知辖区内所有行业企业。这样的形式并不是要垄断,而是为了防止伪劣产品进入市场危害民众生命财产安全。

    二是个人单独采购或更换粉芯,一般情况下去街道消防安全站、挂牌指定厂家或代理销售门店都可以,记得把到期的灭火器带去“以旧换新”即可。

    普及率最高的干粉灭火器是依靠贮存在罐内的高压氮气或者二氧化碳吹动干粉工作,气压会随着年限的增加而逐渐出现漏气的现象,所以存放时间过久即使没有使用也会造成气压降低不能使用。

    干粉灭火器可以重新充入气体,参考压力表保证气体在绿色去也既可;红色区域说明压力低于正常值,黄色区域说明压力高于正常值,气压会随着温度产生变化过高有爆炸的风险、过低不能正常使用。

    秦皇岛银盾提供秦皇岛消防器材、秦皇岛安保器材、秦皇岛户外装备、秦皇岛安防监控、秦皇岛消防设备、秦皇岛消防水带、秦皇岛保安服、秦皇岛灭火器、秦皇岛对讲机、秦皇岛报警系统、秦皇岛灭火器批发零售等产品输出,更多资讯尽在秦皇岛银盾。

  • 我能千金诺

    干粉灭火器自出厂日期第五年或再充装前应重新进行水压实验,以后每2年进行2.1MPa水压实验,水基灭火器自出厂日期第3年或再充装前应重新进行2.1MPa水压实验,以后每1年进行水压实验.【水压试验后合格才能正常使用)

    灭火器爆炸是因为灭火器维修厂未对进行维修的灭火器进行水压试验,所以造成安全隐患。经过水压试验后的灭火器在有效期内是绝对不会爆炸的。我们公司就投资了二十万更新维修设备。主要为了规范灭火器维修市场,创造一个安全可靠的北京。

  • 疯狂娃娃机

    干粉灭火器成分是磷酸氨盐,吸入过量后极容易导致吸入性肺炎和化学性肺炎.干粉灭火剂【MF】的主要成分是碳酸氢钠和少量的防潮剂硬脂酸镁及滑石粉等。用干燥的二氧化碳或氮气作动力,将千粉从容器中喷出,形成粉雾喷射到燃烧区,干粉中的碳酸氢钠受高温作用发生分解,其化学反应方程式如下: 2NaHC03→Na2C03十H20十C02该反应是吸热反应,反应放出大量的二氧化碳和水,水受热变成水蒸气并吸收大量的热能,起到一定的冷却和稀释可燃气体的作用。 干粉灭火剂的种类很多,大致可分为3类: 以碳酸氢钠【钾】为基料的干粉,用于扑灭易燃液体、气体和带电设备的火灾; 以磷酸三铵、磷酸氢二铵、磷酸二氢铵及其混合物为基料的干粉,用于扑灭可燃固体、可燃液体、可燃气体及带电设备的火灾; 以氯化钠、氯化钾、氯化钡、碳酸钠等为基料的千粉,用于扑灭轻金属火灾。 灭火有三种方法一种叫窒息灭火,一种叫冷却灭火,还一种是隔离灭火干粉灭火器是窒息法,喷出的干粉把火焰盖住与空气隔绝,灭火器只用于灭初期火灾