泡沫灭火系统怎么计算的

2022-05-27 11:35:13 154人阅读
泡沫灭火系统怎么计算的

5人参与回答

  • 晋陵村夫

    泡沫灭火系统发泡倍数的测量方法有以下几点:

    (1)测量设备:

    1)台秤1台(或电子秤),量程50kg,精度20g。

    2)泡沫产生装置:

    ①PQ4或PQ8型泡沫枪1支。

    ②中倍数泡沫枪(手提式中倍数泡沫产生器)1支。

    3)量桶1个:容积大于或等于20L【dm3】。

    4)刮板1个:由量筒尺寸确定。

    (2)测量步骤:

    1)用台秤测空桶的重量W1(kg)。

    2)将量桶注满水后称得重量W2【kg】。

    3)计算量桶的容积V=W2-W1。

    注:水的密度按1考虑,即1kg/dm3;1dm3=1L。

    4)从泡沫混合液管道上的泡沫消火栓接出水带和PQ4或PQ8型或中倍数泡沫枪,系统泡沫试验时打开泡沫消火栓,待泡沫枪的进口压力达到额定值,喷出泡沫10s后,用量桶接满立即用刮板刮平,擦干外壁,此时称得重量为W(有条件可从低、中倍数泡沫产生器处接取泡沫)。

    5)液下喷射泡沫,从高背压泡沫产生器出口侧的泡沫取样口处,用量桶接满泡沫后,用刮板刮平,擦干外壁,称得重量为W。

    6)泡沫喷淋系统可从最不利防护区的最不利点喷头处接取泡沫;固定泡沫炮可从最不利点处的泡沫炮接取泡沫,操作方法按本条第(4)款执行。

    (3)计算工式:N=V*ρ/【W-W1】

    式中N----发泡倍数;

    W1----空桶的重量(kg);

    W----接满泡沫后量桶的重量(kg);

    V----量桶的容积(L或dm3);

    ρ----泡沫混合液的密度,按1kg/L或1kg/dm3。

    (4)重复一次测量,取两次测量的平均值作为测量结果。

    (5)测量结果应符合下列要求:

    1)低倍数泡沫混合液的发泡倍数宜大于或等于5倍,对于液下喷射的发泡倍数不应小于2倍,且不应大于4倍。

    2)中倍数泡沫混合液的发泡倍数宜大于或等于21倍。

    注:高倍数测量泡沫供给速度,不应小于设计要求的最小供给速率。

  • 刘大教主

    泡沫灭火系统的灭火机理是隔氧窒息作用、辐射热隔阻作用、吸热冷却作用。

    泡沫灭火系统主要用于扑灭非水溶性可燃液体及一般固体火灾。其灭火原理是泡沫灭火剂的水溶液通过化学、物理作用,充填大量气体【CQ、空气】后形成无数小气泡,覆盖在燃烧物表面,使燃烧物与空气隔绝,阻断火焰的热辐射,从而形成灭火能力。同时泡沫在灭火过程中析出液体,可使燃烧物冷却。受热产生的水蒸气还可降低燃烧物附近的氧气浓度,也能起到较好的灭火效果。泡沫灭火系统是指平时灭火剂以液体形式储存,当灭火的时候以泡沫直接喷在火上,达到灭火的目的。完整的泡沫灭火系统由消防泵、泡沫贮罐、比例混合器、泡沫产生装置、阀门及管道、电气控制装置组成。泡沫灭火系统按泡沫液的发泡倍数的不同分低倍数、中倍数及高倍泡沫灭火系统。泡沫灭火系统泡包括:泡沫罐、高倍数泡沫发生器、隧道用“泡沫消火栓箱”、网形低倍泡沫喷头、筒形低倍泡沫喷头、泡沫枪、泡沫消火栓箱、低倍泡沫产生器、泡沫消火栓等。气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。并能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间,实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。系统包括贮存容器、容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱动装置组成。

  • 跟着味蕾去旅行

    发泡倍数是指泡沫灭火剂的水溶液变成灭火泡沫后的体积膨胀倍数。测量发泡倍数的简单方法,是用一定容积的容器灌满泡沫后称出泡沫的净重,再按下式计算出发泡倍数N计算工式:N=V*ρ/【W-W1】 式中N----发泡倍数;W1----空桶的重量(kg);W----接满泡沫后量桶的重量(kg);V----量桶的容积(L或dm3);ρ----泡沫混合液的密度,按1kg/L或1kg/dm3。

  • 听雨喧后赏血飘

    不能严格这么说吧,一般来说按照设计规范单储罐大于10000立方米的。需要配备平衡式泡沫比例混合装置,因为它可以满足大流量的灭火要求,如果小于10000立方米的话,可以配备压力式泡沫比例混合装置,上述两种都是固定式安装,半固定式(移动式)泡沫灭火装置主要是用于小型储罐或者对灭火要求不高的车间、仓库等地方,也可以用于扑灭储罐外部的流火。这个需要设计单位的具体计算出给出设计方案。

  • 醉爱梵蒂冈

    宜选用移动式液上喷射泡沫灭火系统,泡沫液选用低倍普通蛋白泡沫液高度小于7米,容量小于200m?的选用移动式,单灌容量大于1000m?的设固定式,其他选用半固定式非水溶性的液体火灾选用液上式喷射,可以选用蛋白、氟蛋白、成膜氟蛋白、水成膜泡沫液做灭火泡沫液

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听