商场灭火器备用多少
9人参与回答
-
夕夕Luckbb
您好!手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。如有疑问,欢迎提问。
-
超级噶酥油茶
灭火器配置应该从下面8点考虑: 1.灭火器配置场所的火灾类别根据灭火器配置场所的使用性质及其可燃物的种类,可判断该场所可能发生哪种类别的火灾。
如果选择不合适的灭火器,不仅有可能扑灭不了火灾,而且可能引起灭火剂对燃烧的逆化学反应,甚至还会发生爆炸伤亡事故。如对碱金属(如钾、钠)火灾,不能选择水型灭火器。因为水与碱金属化合反应后,生成大量氢气,容易引起爆炸。2.灭火有效程度在灭火机理相同的情况下,有几种类型的灭火器均适用于扑救同一种类的火灾。但值得注意的是,它们在灭火有效程度上有明显的差别,也就是说适用于扑救同一类火灾的不同类型灭火器,在灭火剂用量和灭火速度上有极大差异。如对同一个4B标准油盘(0.8m<sup>2</sup>)火灾,需用7kg的二氧化碳才能灭火,而且速度较慢,如果换用2kg干粉灭火器能灭5B油盘火灾。因此在选择灭火器时应充分考虑该因素。3.对保护对象的污损程度为了保护贵重物资与设备免受不必要的污渍损失,灭火器的选择应考虑其对保护物品的污损程度。4.使用灭火器人员的素质要选择适用的灭火器,应先对使用人员的年龄、性别和身手敏捷程度等素质进行大概的分析估计,然后正确选择灭火器。如机械加工厂大部分是男工,从体力角度讲比较强,可选择规格大的灭火器;而商场,大部分是女营业员,体力较弱,可以优先选用小规格的灭火器,以适应工作人员的体质,有利于迅速扑灭初起火灾。5.选择灭火剂相容的灭火器在选择灭火器时,应考虑不同灭火剂之间可能产生的相互反应、污染及其对灭火的影响,干粉和干粉,干粉和泡沫之间联用都存在一个相容性的问题。不相容的灭火剂之间可能发生相互作用,产生泡沫消失等不利因素,致使灭火效力明显降低,磷酸铵盐干粉同碳酸氢钠干粉、碳酸氢钾干粉不能联用,碳酸氢钠(钾)干粉同蛋白(化学)泡沫也不能联用。6.设置点的环境温度若环境温度过低,则灭火器的喷射灭火性能显著降低;若环境温度过高,则灭火器的内压剧增,灭火器会有爆炸伤人的危险,这就要求灭火器应设置在灭火器适用温度范围之内的环境中。7.在同一场所选用同一操作方法的灭火器这样选择灭火器有几个优点:一是为培训灭火器使用人员提供方便,二是在灭火中操作人员可方便地采用同一种方法连续操作,使用多具灭火器灭火,三是便于灭火器的维修和保养。8.根据不同类别的火灾选择不同类型的灭火器。灭火器配置数量应根据保护物及保护空间的大小及灭火器灭火效能来计算。
-
炎式纶语社
一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。 简单点儿的估算:每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器 2、这2具灭火器能保护的面积是150平方米。
-
小志佑
首先,你要明白是配备哪种灭火器?多大的灭火器?一个2公斤的和一个8公斤的灭火器,肯定所管辖的范围就大不相同了。
一般来说,大型商场配置灭火器是按照大概每300-400平方面积一个4公斤的干粉灭火器来安排的(小型商场的密度要高点,比如200平方米一个)。这样算下来,你这个商场大概需要100个4公斤的干粉灭火器。
当然,如果你用水基型的灭火器,由于灭火器效果远远超过干粉灭火器多少倍,所以,配备30个也差不多了。
此外,还可以考虑新型投掷式的灭火弹、灭火球等等。
-
梦里花落是雨夜
这要分情况来说:如果是一般商场,每两百平方米面积需要一个4千克的干粉灭火器如果是车载,大货车,至少2千克如果是危化品大货车,要4千克。如果是大客车,至少需要两个2千克的如果是7座以下的小型客车,那就无所谓了,1千克的都行
-
谢谢谢红霞
1、灭火器的配置是按面积和火灾级别来配的,在营业场所其他消防喷淋设施、防火措施、疏散通道,齐全的情况下,依据灭火器配置规范,一个防火分区,每l00m2摆放两个4kgABC型干粉灭火器;
2、商场营业场所的主要火灾种类为A类火灾,根据灭火器配置规范,灭火器的最低配置基准
表1,商场营业厅及仓库配置水基型灭火器、泡沫灭火器、ABC干粉灭火器和卤代烷灭火器都是可以的。但由于商场营业厅及仓库也可发生B、C、E类火灾,当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器,即ABC干粉灭火器。配置的数量,依据规范的要求,根据营业场所的面积比例来配置。
-
可通过家人团圆
1、具体的要参照“建筑灭火器配置设计规范” 2、首先,确定商场的火灾危险等级,一般是中危险级 3、查找灭火器每A能保护的面积,然后进行计算(比较复杂,还涉及到保护半径,每个点设置两个以上等具体要求),计算结果再减掉配置消火栓、自动灭火系统后应减掉的部分。
4、一般的干粉灭火器灭火级别是5A,保护的面积是75平方米。
-
眉似远山呆
一、重要位置自己部署,例如:入口和出口最少一边2个4公斤的干粉灭火器,用灭火器箱装;然后是仓库要配备35公斤的推车灭火器;员工餐厅或者小吃柜台依照大小配备;重点机房和配电室要配备二氧化碳灭火系统,简单一点就是放几具二氧化碳灭火器;每层的楼梯都至少放2个。二、普通位置放置:每家门店和独立的空间都要至少放一具,过长的疏散通道要酌情配置,易燃专柜要酌情配置(例如:酒柜,食用油区,服装区),贵重物品区要加量配置(例如:烟柜等)三、根据消防检查人员的要求放置以上均属个人观点,错误见解请莫喷!
-
精神病儿童Demi
每一个设置点应放置2⑷具灭火器。
位置1般放置在消防栓下面和重点防火单位处。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答