档案馆用的哪类灭火器
2022-05-27 11:14:34
286人阅读
档案馆用的哪类灭火器
3人参与回答
-
晓柯Kermy
根据防护区的内容积计算七氟丙烷灭火剂的设计用量,对计算机房约为0.64kg/m3。油箱间、配电房、发电机房、变压器房约为0.66kg/m3。档案室约为0.8kg/m3。七氟丙烷灭火的保护范围
-
幸福小沫疑
二氧化碳灭火器。 二氧化碳灭火器有流动性好、喷射率高、不腐蚀容器和不易变质等优良性能,用来扑灭图书,档案,贵重设备,精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。不会造成污染,二氧化碳是气体,灭火之后就扩散掉了,不会对着火的物体造成污损,特别是电器、书本之类的。 在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。 二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。
-
江南。陈
你好
根据建筑设计防火规范(GB50016-2006)第8.5.5条规定重要档案室应设置自灭火系统且宜采用气体灭火系统消防喷淋干式湿式两种档案室般都太适用灭火介质水档案怕水般档案室面积采用自干粉灭火系统灭火器吊档案室内温度达设定值(般68度左右93度)设备自投入灭火喷放干粉重要档案室都需要设置气体灭火系统目前比较流行七氟丙烷灭火系统IG541灭火系统气体灭火系统管网管网两种根据档案室面积现场实际情况及兜钱情况选择管网IG541灭火效造价高气体灭火系统设计规范--GB50370-2005气体灭火系统施工及验收规范--GB50263-97
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答