商厦自动喷水灭火系统温度达到多少
7人参与回答
-
木登色气王求
开式自动喷水灭火系统与闭式自动喷水灭火系统都属于自动喷水灭火系统。根据其所使用的喷头形式不同来命名的。
闭式自动喷水灭火系统,由水源、管网、喷淋水泵、控制柜、闭式喷头、报警控制装置等组成。火灾时可以自动探测温度,根据设定阈值启动,并联动启动喷淋泵灭火的一种固定式灭火系统。可分为湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统。
闭式自动喷水灭火系统,正常情况下喷头常闭,喷头后管网中充满消防水。由感温原件、闭锁装置等构成,正常情况下喷头常闭,喷头后管网中充满消防水。当温度达到设定的阈值,感温元件脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统仅在温度达到设定阈值部位的喷头才会开启灭火,形象点--点式灭火。
开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头一直处于常开状态,喷头可以直接喷水,喷头至阀门段无水,阀门一般为电动雨淋阀。火灾时,打开雨淋阀,消防水通过雨淋阀到喷头喷水灭火。因此雨淋阀后的喷头会一起喷水,形象点---区域灭火。
-
爱吃阳春面书生
1、它是自动的。当火灾发生时,温度达到一定值,系统会自动启动,进行灭火,而不用人为干预。
2、能将火灾扑救在初起时期,这样就能够减少火灾事故的损失。
3、系统比较简单,相对来说会可靠一些。
-
恢瓜锹
消防喷淋头启动所需的温度一般为安装场所最高温度再加三十度,室内一般为68℃。如果在厨房等地方,动作温度需要高一点,93℃,阳光下的玻璃棚屋还要高点。所以你该明白了吧。
-
毛茸茸的妖孽
一般采用68度喷头,温度达到68度时会爆管
-
药师用户
消防洒水喷头有上喷、下喷、侧喷及隐蔽式,感应温度有68°、93°,常规地方装68°就可以,93°一般安装在酒店宾馆的厨房及相对温度较高的场所。
-
童年的琴
消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)自动爆裂,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后消防泵把水池的水通过管道提供到消防栓、屋顶水箱和喷头,整个消防系统开始工作。
-
凸小凸械
(1)自动喷水灭火系统的系统选型,应根据设置场所的火灾特点或环境条件确定,露天场所不宜采用闭式系统。(2)环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统。(3)环境温度低于4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。(4)具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:1)系统处于准工作状态时,严禁管道漏水。2)严禁系统误喷。3)替代干式系统。(5)灭火后必须及时停止喷水的场所,应采用重复启闭预作用系统。(6)具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:1)火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域。2)室内净空高度超过表5-2的规定,且必须迅速扑救初期火灾。3)严重危险级Ⅱ级。【3标§】采用闭式系统场所的最大净空高度(m)表5-2(7)符合表5-3规定条件的仓库,当设置自动喷水灭火系统时,宜采用早期抑制快速响应喷头,并宜采用湿式系统。【3标§】仓库采用早期抑制快速响应喷头的系统设计基本参数表5-3注:快速响应早期抑制喷头在保护最大高度范围内,如有货架应为通透性层板。(8)存在较多易燃液体的场所,宜按下列方式之一采用自动喷水--泡沫联用系统:1)采用泡沫灭火剂强化闭式系统性能。2)雨淋系统前期喷水控火,后期喷泡沫强化灭火效能。3)雨淋系统前期喷泡沫灭火,后期喷水冷却防止复燃。系统中泡沫灭火剂的选型、储存及相关设备的配置,应符合现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》(GB 50151--2010)的规定。(9)建筑物中保护局部场所的干式系统、预作用系统、雨淋系统、自动喷水--泡沫联用系统,可串联接入同一建筑物内湿式系统,并应与其配水干管连接。(10)自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施。1)应设有洒水喷头、水流指示器、报警阀组;压力开关等组件和末端试水装置,以及管道、供水设施。2)控制管道静压的区段宜分区供水或设减压阀,控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管。3)应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口。4)干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀。(11)防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象;防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外)。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 自动喷水灭火系统末端是什么4个回答
- 自动喷水灭火系统在哪里常用3个回答
- 自动喷水灭火系统设计规范哪些场所5个回答
- 什么是大空间喷水灭火系统设计3个回答
- 自动喷水灭火量怎么计算5个回答
- 自动喷水灭火系统喷头压力是多少4个回答
- 什么不属于自动喷水灭火系统8个回答