消防气体灭火布几根线
9人参与回答
-
这个吃货爱偷懒
要看你的消防控制箱是几线制系统。
需要电源线,信号线,报警线。
-
记忆叶散
通常情况只有总线盘才只单启动,多线一般都是启停一起,但是从功能上来说,所有的设备都可以通过技术手段进行启停!
一般情况下启停控制都是直接控制水泵和防排烟风机,而强切,排烟阀防火阀等执行机构均为一次执行动作,需要手动复位,由于消防系统涉及被控设备太多,不一一阐述
-
爱吃阳春面书生
气体灭火系统包括:预制灭火系统、管网灭火系统,布线时一般分为(根据厂家不同):气体灭火控制器至气体灭火模块二组线(信号线和电源线)、灭火模块至启动瓶(预制灭火柜)二组线(启动线和反馈线)、至气体释放灯一组供电线、至启停按钮一组。
-
鹿迷顾熙晗
一个分区的话一般的10跟差不多了,两根信号、两根电源、两根非编码声光的线、两根钢瓶启动线、两根压力开关反馈线,看看图片就明白了
-
火销蚁
这个是一定的,气体灭火可以单独设置分区控制器 ,但是按照规范要求的是必须能在控制室报警主机显示,这个基本上每台气体灭火控制器都可以,只是设置连接线路即可
-
最暖心的爱恋
气体灭火是单独的分区控制,需要设置的单独的控制器和气体驱动模块,从控制器到气体模块再到相应的气体驱动装置的 , 控制器单独出线485连接报警主机
-
木偶娃娃YXX
消防气体灭火系统中,钢瓶的启动线和反馈线都是要接到气体灭火控制盘上的,气体灭火控制盘有报警控制器控制。当报警控制器接收火灾信号,满足启动条件时,控制气体灭火控制盘动作,启动相应的钢瓶,实施灭火,气体喷洒时,气体灭火控制盘联动相关设备动作。
气体灭火控制盘还有手动启动按钮,也可以现场启动钢瓶。
-
乖乖小猪猪小
消防气体灭火的气溶胶灭火系统需要设置单输入单输出模块连接报警线和电源线的。
-
水瓶知鸟
这个才用rs485通讯线就可以直接将气体灭火控制器连接到报警联动一体机上的,也就是四根线即可。