1.2A和55B指的是A类火和B类火的灭火级别代号。
指可以扑灭2A级别的含碳固体可燃物火灾,也可以扑灭55B级别的甲、乙、丙类液体火灾。2.《GB4351.1-2005手提式灭火器第1部分性能和结构要求》中有详细规定。一、灭火器种类按移动方式可分为:手提式推车式按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式储压式化学反应式按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫干粉卤代烷二氧化碳清水二、灭火级别图册 -
两米彩色
1、以一般固体物质场所、干粉灭火器为ABC干粉的灭火器进行计算,4公斤的ABC干粉灭火器的灭火级别为2A、55B,适用于中危险级及轻危险级的场所。2、如果是中危险级每A保护面积75平方米2A=2*75=150平方米,即可以最大保护面积150平方米;如果是轻危险级每A保护面积100平方米2A=2*100=200平方米,即可以最大保护面积200平方米。3、该灭火器不适用于严重危险级别的场所配置,如超过300平方米的娱乐场所就应当配置5公斤以上的ABC干粉灭火器。4、没有最小保护面积的说法。具体配置数量应当根据场所存放的物品的种类数量、建筑面积、形状等确定。5、详见国家标准GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》。
-
极度烟鬼
A,就是A类火灾,指固体可燃物火灾。B,就是B类火灾,指液体或燃烧时会融化的固体火灾。C,就是C类火灾,指可燃气体或挥发的可燃液体蒸气火灾。D,就是D类火灾,指活性金属(如钾、钠等)燃烧的火灾。E,就是E类火灾,指电器或带电设备火灾。F,就是F类火灾,指固体烹饪材料火灾。K,就是K类火灾,指食用油火灾(由于食用油燃点、燃烧速度、热力都与可燃液体不同,因此被单独归一类)
-
小小卷的大大卷
灭火器的灭火等级计算依据《建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)》地面以下场所计算单元的最小需配灭火级别计算公式:Q=1.3*K*(S/U)Q-计算单元的最小需配灭火级别(A或B)S-计算单元的保护面积(m2)U-A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m2/A或m2/B)K-修正系数已知条件:灭火配置场所的保护面积:S=500.00平方米危险等级,火灾级别:轻危险级,B类火灾单位灭火级别最大保护面积:U=1.5(m2/B)灭火设施情况:只有灭火系统修正系数:K=0.7计算结果:灭火器配置所需的灭火级别:Q=303.33B单具灭火器最小配置灭火级别:21B
-
珠子美丽燕子
灭火级别由数字和字母组成,数字表示灭火级别的大小,字母表示灭火级别的单位值及灭火器适用扑救火灾的种类。例如:MFZL5型灭火器的灭火级别为3A、14B。其中A表示灭火器扑灭A类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭A类火能力的基本单位。3A组合表示MFZL5型灭火器能灭3A等级(定量)的A类火试模型火(定性),B表示灭火器扑灭B类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭B类火能力的基本单位,14B组合表示MFZL5型灭火器能灭14B等级(定量)的B类火试模型火(定性)。