消防水压怎么检测

2022-05-27 10:42:22 306人阅读
消防水压怎么检测

5人参与回答

  • 大海不可

    消防管道安装后,分区进行试压、试压压力:

    消火栓系统低区:1.6Mpa

    高区:1.8Mpa

    自动喷水系统低区:1.4Mpa

    高区:1.4Mpa

    2、管道压力试验应遵守的程序:

    试压方案-→系统检查-→充水-→逐级升压-→检查-→稳压-→检查-→填写记录。

    3、水压试验。行打压前先将管道充满水24小时后,用电动加压泵慢慢加压,当压力升至0.4Mpa时,停止加压,,立即组织人力进行管道检查工作,检查各焊口、接头位置是否有渗漏现象,如有渗漏就立即进行处理,如无渗漏则继续升压至0.8Mpa后,再停机检查,检查无故障再升压至1.6Mpa-1.8Mpa(喷水1.4Mpa)后停止升压,并保持1.5~2小时的压力时间,无渗漏现象为合格;

    4、水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空所排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不大于0.05Mpa;

    5、水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏;

    6、自动喷水灭火系统的水源干管、进户管和室内埋地管道应在回填前单独地与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验。

    5.8试压后对管道进行冲洗,水冲洗时管道中水流速度不得小于1.5m/s,并且每一段支管都应冲洗干净。

    5.9喷头安装

    1、喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。

    2、喷头安装时应采用专用的弯头、三通。

    3、当喷头的公称直径小于10 MM时,应在配水干管或配水管上按装过滤器。

    4、当通风管道宽度大于1.2M时,喷头应安装在其腹面以下部位。

    5.10消防系统通水调试

    消防系统通水调试应达到消防部门测试规定条件。消防水泵应接通电源并已试运转,测试最不利点的喷洒头和消火栓的压力和流量能满足要求。

    供水管水压试验规范中规定水压试验的静水压力不得小于设计内水压力,且不得小于0.8Mpa。

  • 回归以后的地线

    消防栓的水压的要求: 消防水压直接影响的是消防用水的流量和射程,水压不够,很难救助到中层及高层建筑。此外,在使用过程中,水压要保持稳定。室外消防给水系统按管中国内的水压一般可分为高压、临时高压、低压消防给水系统三种。 一.当消火栓、自动喷水灭火设备等同时开启时,用水水压应满足开启的所有设备的使用,并能保持足够的充实水柱长度。 二.在高压、临时高压消防给水系统中,无论水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱都不应小于一0m。 三.室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求;室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达最大时,不应小于0.一MPa。 四.当建筑高度不超过一00米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.0漆MPa;当建筑高度超过一00米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.一5MPa; 5.消火栓栓口的静水压不应大于一.00MPa,当大于一.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施

  • 摘颗月牙儿给你

    高层民用建筑设计防火规范(2005年版)规定 7.4.7.2高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。 同时,也应注意其他部位的压力。 7.4.6.5消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。

  • 地方高层次V刹

    消防水泵压力表工作:

    1、消防泵出水口管道压力表(在水泵扬程和管道止回阀门之间的管道上)只有消防泵运行才显示压力值,作用为测试水泵出口压力及水泵运行出不出水。

    2、消防总管道上的压力表作用为查看消防系统的压力。

    3、消防管道最高点(也就是最不利点)压力表作用为查看最不利点水压压力值。

  • 朝圣de信徒

    《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-12.4试压和冲洗12.4.1消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求:1管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验;2强度试验和严密性试验宜用水进行。干式消火栓系统应做水压试验和气压试验;3系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误,且应按本规范表C.0.2的格式填写记录;4管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按供水干管、水平管和立管的顺序进行;5系统试压前应具备下列条件:1】埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查应符合设计要求;2】试压用的压力表不应少于2只;精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5倍~2倍;3】试压冲洗方案已经批准;4】对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除;加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳,且应做明显标志,并记录临时盲板的数量。6系统试压过程中,当出现泄漏时,应停止试压,并应放空管网中的试验介质,消除缺陷后,应重新再试;7管网冲洗宜用水进行。冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施;8冲洗前,应对管道防晃支架、支吊架等进行检查,必要时应采取加固措施;9对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段,应进行清理;10冲洗管道直径大于DN100时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道;11管网冲洗合格后,应按本规范表C.0.3的要求填写记录;12水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,不应使用海水或含有腐蚀性化学物质的水。检查数量:全数检查。检查方法:直观检查。12.4.2压力管道水压强度试验的试验压力应符合表12.4.2的规定。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题