什么地方不可以用干粉灭火器
6人参与回答
-
冷月戊声
干粉灭火器压力表有三个区域:绿色区域、黄色区域、红色区域。当指示针指向绿色区域时,代表压力正常,可放心使用;指向红色区域,说明压力不足,会导致灭火器射程变短,甚至不能射出,同时灭火效果大大减弱;如果在黄色区域,代表内部压力过高,会导致喷射速度变快,无法达到额定喷射时间间,可正常使用,但如果超过黄色区域太多(压力过大)且瓶底有腐蚀,在高温下有一定危险,可能会导致爆裂爆炸。注意:超过一定年限,即使指示针在绿色区域也要检测一下,看看内部干粉有无结块;若出现在黄红区间,可拿到专业的消防器材店内重新充填,购买时可选择有售后服务的消防器材店。
-
夏侯伯
灭火器压力分三个阶段
1、绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。
2、黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。 这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉。
3、红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。不能使用
所以说黄色区域有爆炸的危险,一般是不推荐使用。但是在紧急情况下还是可以勉强使用的。
-
小田切泪蠢
干粉类的灭火器,又分碳酸氢钠和磷酸铵盐灭火剂。碳酸氢钠灭火剂用于扑救b、c类火灾;磷酸铵盐灭火剂用于扑救a、b、c、e类火灾。
a类火灾:固体物质火灾。这种物质通常具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。
b类火灾:液体或可熔化的固体物质火灾。
c类火灾:气体火灾。
d类火灾:金属火灾。
e类火灾:带电火灾。物体带电燃烧的火灾。
f类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。
-
我酷爱学习home
主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。 手提式干粉灭火器不适宜扑灭(B)的初起火灾。
-
就想赖着老公
干粉灭火器不能用于扑救以下情况: 不能用于轻金属类的火灾,干粉灭火器对轻金属灭火时会和轻金属会产生反应,产生氢气。
干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。
-
长发及腰小miku
干粉灭火器以液态二氧化碳或氮气作动力,驱使灭火器内干粉灭火剂喷出进行灭火。作为扑灭初期火灾常用的灭火器材,常见有BC和ABC两类。在配备这类灭火器时,要根据具体的使用情况,主要是根据使用场所可燃物的燃烧情况,区别选择不同类型的干粉灭火器。1、BC干粉灭火器。这类灭火器充有BC类干粉,可以扑灭BC类火灾。适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初期火灾,不适合固体类物质火灾。因此,在配电房、厨房、机房等类易发生可燃液体气体火灾和带电火灾的场所,可配备BC类干粉灭火器。当然,此类场所也可配备ABC干粉灭火器。2、ABC干粉灭火器。这类灭火器可扑救固体、液体、气体火灾,适用范围最广。可用于各类公共场合、办公场所、宾馆、饭店、汽车、轮船甚至家庭,但不得用于扑救轻金属材料火灾。目前从全省的情况看,问题严重的是应当配备ABC干粉灭火器的场所大量错误地配备了BC干粉灭火器。比如,在去年年底省旅游局组织的高星级饭店的检查中,在一个著名的饭店就发现,该饭店几乎全部配备的灭火器都是BC干粉灭火器,而从火灾发生的情况综合研究,饭店火灾中大都是可燃固体物质燃烧,此时此刻如果用BC干粉灭火器灭火,效果就不会显著,甚至可能耽误灭火时机,造成更大的经济损失
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答