如何确定灭火器数量
9人参与回答
-
勤奋的akz
平方米来计算,20平方米放置二个5kg灭火器,根据空间的体积,以及单灭火器的覆盖体积。根据厂房的平面图来进行一个大的分配,如危险品存放处,电房,仓库等,就要重点配置,(仓库可以买有轮子的那种大家伙)其它一般的车间,就要根据生产设备来进行配合,根据不同的情况来配置,其它的公室,就在门口配两个灭火器就可以。每个计算单元不应少于2具,每个设置点不宜多于5具,能满足以上2条即可,也就是说,设2个点,每点可1具,设1个点,每点至少2具,但应满足级别,距离的要求。扩展资料:灭火器瓶体内贮存液态二氧化碳,工作时,当压下瓶阀的压把时。内部的二氧化碳灭火剂便由虹吸管经过瓶阀到喷筒喷出,使燃烧区氧的浓度迅速下降,当二氧化碳达到足够浓度时火焰会窒息而熄灭,同时由于液态二氧化碳会迅速气化,在很短的时间内吸收大量的热量,因此对燃烧物起到一定的冷却作用,也有助于灭火。推车式二氧化碳灭火器主要由瓶体、器头总成、喷管总成、车架总成等几在部分组成,内装的灭火剂为液态二氧化碳灭火剂。
-
水面清圆圆
一般情况下是一个单元一层楼配1~2具灭火器(现在一般都用4KG的,可以装在灭火器箱内也可挂装)。看房子是一梯几户的,设置消火栓箱(内配一个栓头、水枪、水带、卷盘)。消防还包括电系统,还有喷淋系统及应急照明系统,具体要求可以详谈,我现在做消防
-
记忆叶散
甜品店沿街门脸,这个描述不太清楚是住宅带商业服务网点还是综合商场铺面,或者是其他什么,取高不取低,我们当其为中危险等级。火灾种类按固体物质火灾,即A类火灾。计算单元面积为135平方米,单位灭火级别最大保护面积按75平方米/A,修正系数保守些取1,则计算单元的最小需配级别为2A。手提式灭火器最大保护距离为20m,不知题主甜品店的构造,若按设置点为一处记,则这个设置点的最小需配灭火级别为2A,A类火灾中危险级查表得单具灭火器的最小配置灭火级别为2A,计算得设置1具即可,但一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。综上所述,设置MF/ABC3(3Kg)的灭火器2具即可。
-
夏半花开只为君
简单点儿的估算:1、每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器2、这2具灭火器能保护的面积是150平方米。3、看看有多少面积吧。
-
进军大北京
一般每个灭火器设置点设置不少于两具灭火器,以住宅楼公共部位为例,每100平米设置一具1A的手提式灭火器。
按《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)等规定。施工现场灭火器配置应符合下列规定:1灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配。2灭火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1的规定。3灭火器的配置数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。4灭火器的最大保护距离应符合表5.2.2-2的规定。
-
宝贝不爱读书
正确答案:B解析:本题考查的是灭火器设置。灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》【GB50140--2005】经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。故此题答案选B。
-
饭粒儿的老巢
一、计算方法:
1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,你这里已经有设定为A类,中危险级场所;
2、A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米;
3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,你这里也有设定为一个防火分区;
4、修正系数确认,你这里设定为1;
5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=2313.60/75×1=30.848,有余取大整数为31;
6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按60*40长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要4个设置点.
7、计算每个设置点灭火级别,31/4=7.75;
8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量7.75/2=3.875有余取整应为4;
-
沧海伤天
具体可参照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,你所说的不详细,暂时按最危险的来算(严重危险级),简单地说就如下方法:第一步:选择灭火器规格一般来说,现在你这种情况,配干粉灭火器是比较合适的。具体数量看灭火器的规格(要灭火器上有标注),建议选4公斤ABC干粉。对固体火灾,即A类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是2A),1A控制75平方。即1具4公斤ABC干粉灭火器控制150平方。即800平方至少要6具。对液体火灾,即B类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是55B),1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉灭火器控制55平方。即800平方至少要15具。但上面的面积数只是一个参考值。不明确储存物质数量,就取最大值。即至少需要15具。第二步:选放置点灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。原则上一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。严重危险级场所灭火器最大保护距离15米,也就是说在厂房内任何一点到最近的灭火器放置点不能超过15米。按800平方米的话,应该4个点就足够了。也就是按每个点放3-4具,共15具。这个计算是估算,但基本是这个数字,具体的准确的理论计算,要看上面所说的规范。
-
小百老师mbaren
灭火器配置应该从下面8点考虑: 1.灭火器配置场所的火灾类别根据灭火器配置场所的使用性质及其可燃物的种类,可判断该场所可能发生哪种类别的火灾。
如果选择不合适的灭火器,不仅有可能扑灭不了火灾,而且可能引起灭火剂对燃烧的逆化学反应,甚至还会发生爆炸伤亡事故。如对碱金属(如钾、钠)火灾,不能选择水型灭火器。因为水与碱金属化合反应后,生成大量氢气,容易引起爆炸。2.灭火有效程度在灭火机理相同的情况下,有几种类型的灭火器均适用于扑救同一种类的火灾。但值得注意的是,它们在灭火有效程度上有明显的差别,也就是说适用于扑救同一类火灾的不同类型灭火器,在灭火剂用量和灭火速度上有极大差异。如对同一个4B标准油盘(0.8m<sup>2</sup>)火灾,需用7kg的二氧化碳才能灭火,而且速度较慢,如果换用2kg干粉灭火器能灭5B油盘火灾。因此在选择灭火器时应充分考虑该因素。3.对保护对象的污损程度为了保护贵重物资与设备免受不必要的污渍损失,灭火器的选择应考虑其对保护物品的污损程度。4.使用灭火器人员的素质要选择适用的灭火器,应先对使用人员的年龄、性别和身手敏捷程度等素质进行大概的分析估计,然后正确选择灭火器。如机械加工厂大部分是男工,从体力角度讲比较强,可选择规格大的灭火器;而商场,大部分是女营业员,体力较弱,可以优先选用小规格的灭火器,以适应工作人员的体质,有利于迅速扑灭初起火灾。5.选择灭火剂相容的灭火器在选择灭火器时,应考虑不同灭火剂之间可能产生的相互反应、污染及其对灭火的影响,干粉和干粉,干粉和泡沫之间联用都存在一个相容性的问题。不相容的灭火剂之间可能发生相互作用,产生泡沫消失等不利因素,致使灭火效力明显降低,磷酸铵盐干粉同碳酸氢钠干粉、碳酸氢钾干粉不能联用,碳酸氢钠(钾)干粉同蛋白(化学)泡沫也不能联用。6.设置点的环境温度若环境温度过低,则灭火器的喷射灭火性能显著降低;若环境温度过高,则灭火器的内压剧增,灭火器会有爆炸伤人的危险,这就要求灭火器应设置在灭火器适用温度范围之内的环境中。7.在同一场所选用同一操作方法的灭火器这样选择灭火器有几个优点:一是为培训灭火器使用人员提供方便,二是在灭火中操作人员可方便地采用同一种方法连续操作,使用多具灭火器灭火,三是便于灭火器的维修和保养。8.根据不同类别的火灾选择不同类型的灭火器。灭火器配置数量应根据保护物及保护空间的大小及灭火器灭火效能来计算。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答