库房内灭火器多少平米一个

2022-05-27 10:35:08 422人阅读
库房内灭火器多少平米一个

3人参与回答

  • 围城战甲

    面积再小,灭火器也不能少于2具。

    不管如何,一般100平方米的厂房2具干粉灭火器应该行了。轻危险级的单具灭火器的灭火级别至少1A,中危险级2A,严重为衔接的3A。一般的3公斤的ABC干粉灭火器就可以了。

  • 阳光的米拉娜

    见附件

    施工现场消防器材配置标准

    1、厨房:面积在100m^2以内,配置灭火器3(4)个、每增50m^2增配灭火器1个。

    2、材料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个(如仓库内存放可燃材料较多,要相应增加)。

    3、施工办公区、水泥仓:面积在100m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。

    4、可燃物品堆放场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。

    5、电机房:配置灭火器不少于1个。

    6、电工房、配电房:配置灭火器不少于1个。

    7、垂直运输设备(包括施工电梯、塔吊)驾驶室:配置灭火器不少于1个。

    8、油料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。

    9、临时易燃易爆物品仓库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。

    10、木制作场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器1个。

    11、值班室:配置灭火器2个及1个直径为65mm、长度20m的消防水带。

    12、集体宿舍:每25m^2配置灭火器1个,如占地面积超过1000m^2,应按每500m^2设立一个2m的消防水池。

    13、临时动火作业场所:配置灭火器不少于1个和其他消防辅助器材。

    14、在建建筑物:施工层面积在500m^2以内,配置灭火器不少于2个,每增500m^2增配灭火器1个,非施工层必须视具体情况适当配置灭火器材。

  • 尼玛这不是坑爹

    正常情况下25个平方一个4kgABC干粉手提灭火器,像写字楼等办公场所;厂房,仓库等一般用35kgABC干粉推车灭火器,或35kg二氧化碳推车灭火器;

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听