灭火器剂量怎么看

2020-12-04 20:23:27 471人阅读
灭火器剂量怎么看

5人参与回答

  • 成小猫爱吃鱼

    灭火器的常见重量如下:0.5kg;1kg;2kg;3kg;4kg;8kg;推车式为35kg;

  • 西安灵鸟

    灭火器的型号识别方法如下:首先,我们先来看看如何识别灭火器的型号。国家标准规定,灭火器型号应以汉语拼音大写字母和阿拉伯数字标于筒体,如"MF2"等。手提式轻水泡沫灭火器是一种新型高效灭火器,适用于扑灭固体类、油类,特别是石油制品的初起火灾。但不适用扑灭水溶性可燃、易燃液体和电气、轻金属火灾。常见的二氧化碳灭火器型号有:MT2,MT3,MT5,MT7等。

  • 星鑫的你

    灭火级别:1A3B;灭火剂量:1;使用温度:-20℃~+55℃;产品名称:手提式1211灭火器用途:工厂、仓库、机关、学校、飞机等型号规格:MY1灭火剂量:1有效喷射时间:≥8有效喷射距离:≥3.0灭火级别:1A3B使用温度:-20℃~+55℃

  • 笨笨的xinxin

    一、计算方法:

    1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,你这里已经有设定为A类,中危险级场所;

    2、A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米;

    3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,你这里也有设定为一个防火分区;

    4、修正系数确认,你这里设定为1;

    5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=2313.60/75×1=30.848,有余取大整数为31;

    6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按60*40长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要4个设置点.

    7、计算每个设置点灭火级别,31/4=7.75;

    8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量7.75/2=3.875有余取整应为4;

  • 言身寸走之由

    干粉灭火器其型号:比如MFZ/ABC4(M代表灭火器总称;F代表干粉灭火剂;Z代表贮压式灭火器;A代表A类火灾;B代表B类火灾;C代表C类火灾。)其中灭火器瓶上得字母所对应代表的是:(T代表二氧化碳灭火剂;P代表泡沫;QP代表轻水泡沫灭火剂;SQ代表清水灭火剂)。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听