干粉灭火器高度是多少
3人参与回答
-
扔唇诿
干粉灭火器箱顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规定:5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。建筑灭火器的设置方式主要有墙式灭火器箱、落地式灭火器箱、挂钩、托架或直接放置在洁净、干燥的地面上等几种。本规范不提倡将灭火器直接放置在地面上,推荐将灭火器放置在灭火器箱内;其中,设置在墙式灭火器箱内和挂钩、托架上的灭火器的位置是相对固定的。而设置在落地式灭火器箱内和直接放置在地面上的灭火器则亦需设计定位;既要保证灭火器的设置位置能达到本规范关于保护距离的规定,又便于人们在紧急状况下能快速地到熟知的灭火器设置点取得灭火器。扩展资料:关于灭火器的设置高度(即灭火器顶部离地面的距离和灭火器底部离地面的距离)是综合了国内外的标准与经验而作出规定的。美国标准规定:“对于总重不大于40磅(18.14kg)的灭火器,其顶部离地面不应超过5英尺(1.53m);总重量大于40磅(18.14kg)的灭火器(除推车式灭火器外),其顶部离地面不应超过3英尺(1.07m)。在任何情况下,灭火器底部或托架底部离地面距离均不应小于4英寸(0.102m)”。英国标准规定:“灭火器的手柄离地面大约1m左右”。澳大利亚标准规定:“灭火器的顶部应离地面1m到1.5m之间,其底部离地面不得小于0.15m,二氧化碳和干粉灭火器允许较低的安装高度,但其底部离地面也不得小于0.15m”。国际标准规定灭火器底部离地面高度不宜小于0.03m,《灭火器箱》GA139标准规定灭火器箱的底脚高度≥0.08m。根据上述情况,国家规定1.5m为灭火器的顶部离地面的距离。参考:浙江师范大学-建筑灭火器配置设计规范
-
菜菜love瓜
在一般建筑物区域内每100平方米配2支10L灭火器,在堆放木料、油漆、木工机具的仓库场所每25平方米配备1只灭火器。
灭火器吊的高度为:顶部离地面高度应小于1.5米,底部离地面高度不宜小于0.15米。
-
铁甲单刀客
根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》要求:底部离地面距离不小于0.08米,灭火器顶部离地面距离不大于1.5米。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答