    可燃材料堆垛的范围:

    注:露天、半露天秸秆、芦苇、打包废纸等材料堆场,与甲类厂房【仓库】、民用建筑的防火间距应根据建筑物的耐火等级分别按本表的规定增加25%且不应小于25m,与室外变、配电站的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距应接本表四级耐火等级建筑物的相应规定增加25%。当一个木材堆场的总储量大于25000m3或一个秸秆、芦苇、打包废纸等材料堆场的总储量大于20000t时,宜分设堆场。各堆场之间的防火间距不应小于相邻较大堆场与四级耐火等级建筑物的防火间距。不同性质物品堆场之间的防火间距,不应小于本表相应储量堆场与四级耐火等级建筑物防火间距的较大值。

    粮食囤垛堆场目前仍在使用,总储量较大且多利用稻草、竹竿等可燃物材料建造,容易引发火灾。根据过去粮食囤垛的火灾情况,对粮食囤垛的防火间距作了规定,并将粮食囤垛堆场的最大储量定为20000t。根据我国部分地区粮食收储情况和火灾形势,国家有关部门和单位也组织对粮食席穴囤、简易罩棚等粮食存放场所的防火,制定了更详细的规定。对于棉花堆场,尽管国家近几年建设了大量棉花储备库,但仍有不少地区采用露天或半露天堆放的方式储存,且储量较大,每个棉花堆场储量大都在5000t左右。麻、毛、化纤和百货等火灾危险性类同,故将每个堆场最大储量限制在5000t以内。棉、麻、毛、百货等露天或半露天堆场与建筑物的防火间距,主要根据案例和现有堆场管理实际情况,并考虑避免和减少火灾时的损失。秸秆、芦苇、亚麻等的总储量较大,且在一些行业,如造纸厂或纸浆厂,储量更大。从这些材料堆场发生火灾的情况看,火灾具有延续时间长、辐射热大、扑救难度较大、灭火时间长、用水量大的特点,往往损失巨大。根据以上情况,为了有效地防止火灾蔓延扩大,有利于灭火救援,将可燃材料堆场至建筑物的最小间距定为15m~40m。对于木材堆场,采用统堆方式较多,往往堆垛高、储量大,有必要对每个堆垛储量和防火间距加以限制。但为节约用地,规定当一个木材堆场的总储量如大于25000m3或一个秸秆可燃材料堆场的总储量大于20000t时,宜分设堆场,且各堆场之间的防火间距按不小于相邻较大堆场与四级建筑的间距确定。关于表4.5.1注的说明:【1】甲类厂房、甲类仓库发生火灾时,较其他类别建筑的火灾对可燃材料堆场的威胁大,故规定其防火间距按表4.5.1的规定增加25%且不应小于25m。电力系统电压为35kV~500kV且每台变压器容量在10MV?A以上的室外变、配电站,以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外总降压变电站对堆场威胁也较大,故规定有关防火间距不应小于50m。【2】为防止明火或散发火花地点的飞火引发可燃材料堆场火灾,露天、半露天可燃材料堆场与明火或散发火花地点的防火间距,应按本表四级建筑的规定增加25%。 可燃材料堆场着火时影响范围较大,一般在20m~40m之间。汽车和拖拉机的排气管飞火距离远者一般为8m~10m,近者为3m~4m。露天、半露天堆场与铁路线的防火间距,主要考虑蒸汽机车飞火对堆场的影响;与道路的防火间距,主要考虑道路的通行情况、汽车和拖拉机排气管飞火的影响以及堆场的火灾危险性。

  • 真相将自动

    外墙保温防火隔离带,就是在使用B1、B2级外墙保温材料的建筑上,在每层楼板处沿水平方向设置周圈封闭,高度不小于300mm的A级不燃材料,作为防火隔离。 设置隔离带的规范要求,版《建筑设计防火规范》有明确规定: 6.7.7除本规范第6.7.3条规定的情况外,当建筑的外墙外保温系统按本节规定采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,应符合下列规定: 1除采用B1级保温材料且建筑高度不大于24m的公共建筑或采用B1级保温材料且建筑高度不大于27m的住宅建筑外,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.50h。 2应在保温系统中每层设置水平防火隔离带。防火隔离带应采用燃烧性能为A级的材料,防火隔离带的高度不应小于300mm。 设置防火隔离带的技术要求,有一本《 建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》你可以看一下。 还有,华北标有一本外墙外保温(75%节能)的通用做法图集,内有防火隔离带的材料选择及通用做法。

  • 按纫强

    1防火隔间的建筑面积不应小于6.0m2;

    2防火隔间与防火分区之间应设置甲级防火门;

    3不同防火分区开设在防火隔间墙上的防火门,其最近边缘之间的水平距离不应小于4m。该门不应计作该防火分区的安全出口;

    4防火隔间的内部装修应全部采用A级装修材料,且不应用于除人员通行外的其他用途。

  • 泄独忍

    由经济部指定认可实验室,根据2009年1月1日起实施的新版防火门国家标准GB_12955-2008,防火门耐火试验法测试合格,并取得经济部标准检验局核发验证登录证书及授权标识者,称之为防火门。闭门器是门头上一个类似弹簧的液压器,当门开启后能通过压缩后释放,将门自动关上,有象弹簧门的作用,可以保证门被开启后,准确、及时的关闭到初始位置。

    建筑防火门在以下情况下需要安装闭门器:需要能自行闭合的防火门都要安装,一般来说,甲乙两级的防火门都需要安装闭门器。其中用于防火门用途的闭门器还应符合GA93-1995《防火门用闭门器试验》的要求。

  • 睡到自然醒yoko

    防火分区之间的墙只有满足耐火极限不低于3.00h的不燃性墙叫防火墙,若不满足叫防火隔墙。普通房间之间的砖砌墙不属于防火墙或者防火隔墙。防火墙与防火隔墙的区别如下:

    1、定义不同防火墙:防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体;防火隔墙:建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。

    2、设置位置不同防火墙:防火墙设置在防火分区之间,防火间距不足处和特殊的火灾高危险部位;防火隔墙:用于火灾危险大的房间与其他部位之间的分隔,性质重要场所与其他部位之间的分隔,用于疏散和避难的空间的防火保护。

    3、本质不同防火墙:防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌;防火隔墙:满足规定要求即可。参考:国家工程建设标准化信息网-《建筑设计防火规范》

  • 庄盛美奈子home

    我们从规范出发,GB 15930 -- 2007《 建筑通风和排烟系统用防火阀门 》仅规定的三种阀门:防火阀(FHF),排烟防火阀(PFHF),排烟阀(PYF)。

    从定义可以看出,防火阀(FHF)均为70 ℃ 常开,排烟防火阀均为280 ℃常开,排烟阀(这里相当于排烟口)均为常闭。

    那么问题来了:

    题一

    是否存在70 ℃常闭的防火阀?

    应该存在DFHF(B 70 ℃),即70 ℃常闭电控防火阀,平时常闭,可以电控开启,手动、电动复位,70 ℃时熔断关闭,应用于平时不需要排风的气体消防房间(如做了空调的档案库)。

    问题二

    是否存在280 ℃常闭的排烟防火阀?

    有一种“自动排烟防火阀”,为平时常闭,发生火灾时开启,这与排烟阀的动作相似,但是排烟阀一般不具有280 ℃熔断的防火功能,而自动排烟防火阀可以在280 ℃熔断关闭。该阀应设置在排烟系统的管道上或安装在排烟风机的吸入口处。

    这里的“自动排烟防火阀”可以用常闭的排烟阀 / 排烟口 + 常开280 ℃排烟防火阀替代,这时发生火灾排烟口开启并连锁风机启动即可。若安装在风机吸入口与排烟管道末端,发生火灾时需要连锁开动全部的“自动排烟防火阀”,且需要连锁启动风机,控制更为复杂,中间有一个开启失败则系统不能正常运行,可靠性不如常闭的排烟阀 / 排烟口 + 常开280 ℃ 排烟防火阀。

    问题三"

    排烟阀是否存在常开的?

    这里的排烟阀也就相当于排烟口,对于常见的板式排烟口与多叶排烟口,市场上常见的均为常闭形式,一般不需要常开的排烟口。对于排风兼排烟系统的排烟口,可以采用“单层百叶 + 280 ℃ 电控排烟防火阀”进行控制。

    问题四

    70 ℃防火阀的应用场合有哪些?

    防火阀应用场合很多,在空调送回风干管,通风风机进出口,风井入口,管道穿越防火分区 / 变形缝 / 重要房间 / 机房 / 火灾危险性大的房间的隔墙或楼板,垂直风管与每层水平风管连接处。等很多场合都需要设置防火阀。

    问题五

    空调新风取风管是否需要安装防火阀?

    一般不需要。特别是如果回风、送风均安装防火阀之后,新风取风口就没有必要在安装防火阀了。并且一般取风口位于室外,且按照规范要求与排烟口保持10 m以上的水平距离或3 m以上的垂直距离( 排烟口在上 ),一般烟气不会从新风口进入空调,所以一般不需要安装防火阀。

    问题六

    空调风管连接到风井时,如果没有穿越防火分区,且风井仅带这一根风管,是否安装防火阀?

    空调风管连接至风井时,如果没有穿越防火分区,且风井带有二根或二根以上的风管( 即多个系统公用风井 ),需要在风管连接风井处安装70 ℃常开防火阀,并且在防火阀后需设置止回阀。如果风管穿越防火分区,则一定要加防火阀。

    问题七

    防火阀设置在哪一侧?

    防火阀应该设置在与空气流动方向相同的一侧,即如果是送风管,防火阀应该设置在还未穿墙的一侧。穿越变形缝两侧均应该设置防火阀。如果需要安装防火阀的一侧没有空间或者不便于安装时,可以根据施工要求改到另一侧。

    问题八

    如果风机出口直接开百叶通往室外,则风机出口侧需要安装防火阀?

    对于风机房内的风机,出口直接开百叶通往室外,此处风机出口可以不设防火阀。如果安装70 ℃常开防火阀且连锁风机当然可以,但是此时若风机房着火且烧穿风管,此阀门才会作用,且风机出口直接经百叶通往室外,此阀门作用基本不大。

    如果风机出口的管道需要穿越重要房间/易着火房间/防火分区等位置之后才通往室外,则在风机房内排风风机出口侧也需要设置70 ℃防火阀。