灭火器箱子怎么盖

2022-05-27 10:19:49 474人阅读
灭火器箱子怎么盖

9人参与回答

  • 谁将欲望

    1、根据最新消防规范,灭火器箱门分为开门型和翻盖型两种;

    开门型灭火器箱的箱门开启角度为120度;

    翻盖型灭火器箱的开启角度为100度。

    2、消火栓箱的门要能打开到120°。

    灭火器箱:

    是专门用于长期固定存放手提式灭火器的箱体。按放置型式,可分为置地型和嵌墙型两种。按开启方式可分为开门式和翻盖式两种。灭火器箱体应使用薄钢板、铝合金等金属材料制造。

    范围:

    本标准规定了灭火器箱的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于箱体材料为金属的灭火器箱产品。

    引用标准:

    下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

    GB 191--90包装储运图示标志

    GB 6388--86运输包装收发货标志

    GB 10111--88利用随机数骰子进行随机抽样的方法

  • 瞥防彼

    4×2铁箱,为翻盖式置地型灭火器箱,可放置2具3kg或4kg或5kg灭火器,使用时箱盖往上翻,前板自动打开,即可取用灭火器。

  • 爱小白的扑

    1、根据最新消防规范,灭火器箱门分为开门型和翻盖型两种;开门型灭火器箱的箱门开启角度为120度;翻盖型灭火器箱的开启角度为100度。2、消火栓箱的门要能打开到120°。

  • 个性专属问答浩

    明装,并且是方便拿取的地方,直接放到地上就可以,这样一但有情况,方便拿取。

  • 心diana静

    干粉灭火器箱顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。 根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005规定: 5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 建筑灭火器的设置方式主要有墙式灭火器箱、落地式灭火器箱、挂钩、托架或直接放置在洁净、干燥的地面上等几种。 本规范不提倡将灭火器直接放置在地面上,推荐将灭火器放置在灭火器箱内;其中,设置在墙式灭火器箱内和挂钩、托架上的灭火器的位置是相对固定的。 而设置在落地式灭火器箱内和直接放置在地面上的灭火器则亦需设计定位;既要保证灭火器的设置位置能达到本规范关于保护距离的规定,又便于人们在紧急状况下能快速地到熟知的灭火器设置点取得灭火器。

  • 楠楠冰

    我们公司的灭火器,基本都是有一个红色的铁皮箱装起来的,上方是合页翻盖的,一个箱子里面好像是3个还是4个,点检卡(检查卡)贴在箱子侧面,不过在其他地方,如小店,餐馆等,也有单个灭火器罐独立放置于墙角的,没有看到点检卡,不知道他们有没有点检,

  • 曦儿穗灰

    灭火器箱的箱门开启应方便灵活,其箱门开启后不得阻挡人员安全疏散。除不影响灭火器取用和人员疏散的场合外,开门型灭火器箱的箱门开启角度不应小于175°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不应小于100°。不可以随意开着的!有要求的!

  • 掀页稚

    根据《建筑灭火器配置验收检查规范》(GB50444-2008 )第3.2.3,灭火器箱开门型开启角度不低于175°,翻盖型不低于100°。

    至于消火栓箱门两个规范不一致:

    《消火栓箱》GB14561-2003第5.13.3,开启角度不小于160°,

    《消防给水及消火栓系统技术规范》》GB50974-第12.3.10,开启角度不小于120°。

    目前消防工程师考试教材上是160°

  • 单词单坑坑

    你都提到是灭火器箱了,当然是放在地上或嵌墙安装,没有挂灭火器箱的。至于手提式灭火器是可以放置在灭火器箱内,也可以通过挂钩、托架挂在墙上。灭火器箱的设置要注意以下几点:

    1、灭火器箱不得被遮挡、上锁或者拴系。

    2、灭火器箱门开启方便灵活,开启后不得影响人员安全疏散。开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于165°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于100°。

    3、嵌墙式灭火器箱的按装高度,顶部与地面距离不大于1.5米,底部与地面距离不小于0.08米。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听