灭火器标志要求吗

2022-05-27 10:17:53 387人阅读
灭火器标志要求吗

8人参与回答

  • 度娘好烦

    消防器材的配置标准

    根据国家颁布的《建筑灭火器配置设计规范》的GB50240--2005中的规定,消防灭火器的配置标准分为火灾种的分类和灭火器的选择以及消防设施的设置。

    1.火灾种的分类:火灾种的分类需要根据火灾现场里面的物质和易燃物的特性进行分类,比如说带电的火灾的火灾种可能是充电器等;

    2.灭火器的选择:在选择灭火器的时候,应该考虑六个因素:

    (1)配置灭火器的现场的容易发生的火灾的种类;

    (2)配置灭火器的现场的发生火灾的危险程度大小;

    (3)配置灭火器的现场的灭火器的性能和通用性如何;

    (4)配置灭火器的现场的灭火器里面的灭火剂对现场物品是否有所损坏以及污损程度大小;

    (5)配置灭火器的现场的灭火器的设置地点的温度和环境如何;

    (6)配置灭火器的现场的能够使用灭火器的人员的体能如何和自我保护能力如何。

    值得注意的是,如果在同一个灭火场所,如果现场的灭火器是不同类型的,应该采用灭火剂可以相容的灭火器。如果是火灾的类型不同的话,应该选择通用性的灭火器。

    3.消防设施的设置

    灭火器的配置必须是符合国家的GB50140里面的规定的,并且灭火器应该设置在人们可以一眼看到的明显的位置以及最方便取用的位置。如果灭火器设置的位置对人们的视线有干扰或者是障碍,应该在那个位置设置明显的或者是发光的标志,并且这个位置不能够影响到之后的疏散。手提式灭火器不应该放在距离地面超过1.5米的地方,并且灭火箱要进行一定的保护措施但是不能够锁上。

  • 沉寂Sungmin

    是的。《GB 50444-2008建筑灭火器配置验收及检查规范》规定,在灭火器箱体正面或灭火器配置点附近墙面应该设置标示,鼓励使用发光标志。

  • 大老虫子

    如果灭火器放在明显的地方是可以不用标识的,但如果不是很明显那是要标识的.

  • 大不了一刀超神

    1、所有灭火器均应要标准使用方法。2、依据:中华人民共和国国家标准GB4351.1-2005 《手提式灭火器第l部分性能和结构要求》 9标志和颜色------ 9.2灭火器应有铭牌贴在筒体上或印刷在筒体上,并应包括下列内容: ------ j】灭火器的使用方法,包括--------

  • 想飞地鸭子

    每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。 法律依据《消防法》第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责: (一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案; (二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。 (三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查; (四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。

  • 洋葱宝宝Vivi

    首先,假定你所说的是电梯轿厢内。灭火器放置的地点应该是存在火灾隐患的地方。而电梯轿厢内不属于此范畴。轿厢运行于井道内,井道内空气比较潮湿,所以电梯制造商都会考虑轿厢的通风防潮问题,而不是轿厢的火灾处理。也许会有人问,要是电路短路着火呢?这个可能性较小。轿厢内的通讯电缆及照明通风电缆一般不会着火。(电缆也有防火指标的)如果是电梯机房或者是候梯层站,灭火器还是很常见的。

  • 希望之家

    《中华人民共和国道路交通安全法》 第二十一条驾驶人驾驶机动车上道路行驶前,应当对机动车的安全技术性能进行认真检查;不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。 这个可能是处罚的依据,但并没有提到灭火器。按说灭火器材和反光的故障警示标志都属于安全设施.

  • 心在梦就在吗

    就是说,这个灭火器可以用 4月份刚刚年检了如果是过期了的,肯定会换了这个肯定是没有过期,没有坏的