多层商业建筑防火面积是多少

2022-05-27 10:10:59 435人阅读
多层商业建筑防火面积是多少

4人参与回答

  • 超猪RONNIE

    单层建筑防火分区:2500m^2多层建筑防火分区:600m^2~1200m^2高层建筑防火分区:一类建筑:1000m^2,二类建筑:1500m^2,地下室: 500m^2。特殊的,高层建筑内的商业营业厅,展览厅当设有火灾自动报警和自动灭火系统且用不燃烧,难燃烧材料装修时,地上部分允许最大防火分区面积为4000m^2;地下部分防火分区允许的最大建筑面积为2000m^2。高层的裙房最大防火面积不应大于2500m^2!参考《民用建筑设计防火规范》GB 50016- 第39页第5.3.1条的规定按照《汽车库防火规范》去算,地下车库的分区面积是2000m^2,安装自喷淋灭火系统的防火分区可翻倍成4000m^2。

  • 杏香满屋

    如果有自动喷水系统两个就够了。如果没有需要划分3个。每个防火分区面积为2500平米,加自动喷水可以加倍,或者局部加装在局部加倍。

    在6900平米内如果分三层,每层做到2300平米,以每一层为一个防火分区是符合要求的。

  • 近视眼的小狼

    根据国家计委计综19872390号文的要求,由公安部会同有关部门共同修订的《高层民用建筑设计防火规范》,已经有关部门会审。

    现批准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95为强制性国家标准,自1995年11月1日起施行。原《高层民用建筑设计防火规范》GBJ45-82同时废止。在执行本规范个别规定如确有困难时,应在地方建设主管部门的主持下,由建设单位、设计单位和当地消防监督机构协商解决。本规范由公安部负责管理,其具体解释等工作由公安部消防局负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。高层民用建筑每个防火分区最大允许建筑面积,一类为1000M2,二类为1500M2,地下室为500M2。具体划分时注意: (1)除用防火墙外,可根据情况采用防火卷帘或防火水幕带。(2)设自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可增加一倍,局部设置时,可按局部面积的一倍增加。(3)高层中的营业厅、展览厅等设有自动报警和灭火系统且采用不燃或难燃装修时,地上部分的防火分区最大允许建筑面积为4000M2,地下部分为2000M2。(4)高层与裙房之间有防火分隔设施时,裙房的防火分区最大允许建筑面积不应大于2500M2,当设有自动喷水灭火系统时,可增加一倍。(5)高层内有上下连通的开口部位时,上下连通层应作为一个防火分区。当开口部位设有防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加。(6)高层建筑中的中庭应按上下层连通的面积叠加计算,超过一个防火分区面积时,要采用本部分第10题的措施。(7)用防火卷帘分隔时,当采用背火温升做判定条件时,其耐火极限不小于3h,当采用其它防火卷帘时,卷帘两侧应采设独立的闭式自动喷水灭火系统保护。系统喷水时间不小于3h,喷头喷水强度不小于0.5L/s,喷头间距为2-2.5m,喷头距卷帘的水平距离宜为0.5m。(8)疏散走道上的防火卷帘应在其两侧设启闭装置,并具有手动、自动和机械控制装置。

  • 聊幼附大

    《建筑设计防火规范》5.1.13地下商店应符合下列规定: 1营业厅不应设置在地下三层及三层以下; 2不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品; 3当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且建筑内部装修符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的有关规定时,其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到2000m2; 每个防火分区应有两个安全出口,但相邻防火分区可共用一个安全出口,这里,安全出口即指楼梯。

    至于疏散宽度,楼上回答是正确的。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听