灭火器1a2a怎么确定

2022-05-27 10:01:50 58人阅读
灭火器1a2a怎么确定

3人参与回答

  • 子非鱼Claire

    主要看危险等级,严重危险级3A每A50平方;中危险级2A每A75平方;轻危险级1A100平方!

  • 想der

    灭火器的等级, 灭火器灭火级别A1A 1A 2A 2A 3A 4A B 21B 21B 34B 55B ... 2A,表明它消灭固体初期火灾的能力。

    为了方便计算灭火器的配制种类和数量,认为规定了一个“A”。2A最多应用于中等危险程度的场所,能够保护75平方的面积。

  • 阅鉴Future时代

    一、计算方法:

    1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,你这里已经有设定为A类,中危险级场所;

    2、A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米;

    3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,你这里也有设定为一个防火分区;

    4、修正系数确认,你这里设定为1;

    5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=2313.60/75×1=30.848,有余取大整数为31;

    6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按60*40长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要4个设置点.

    7、计算每个设置点灭火级别,31/4=7.75;

    8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量7.75/2=3.875有余取整应为4;

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听