干粉灭火器还批环平吗

2022-05-27 10:00:22 173人阅读
干粉灭火器还批环平吗

4人参与回答

  • 米兰太平乡等

    干粉灭火器是属于消防灭火设施,干粉灭火器的灌装自然也属于消防设施维护维修范围。因此干粉灭火器的灌装必须要到消防技术服务机构进行。按照《消防法》的要求消防技术服务机构应当取得相应的技术服务机构资质证书,并在资质证书确定的范围内从事消防技术服务活动。灭火器的维护灌装应至少取得消防设施维护保养检测机构三级资质,要有与灭火器维修充装相适应的仪器、设备、设施。要有《工商营业执照》、《消防产品维修许可证》。

  • 斜杠逗比青年

    一般是10年。

    灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    手提式化学泡沫灭火器------5年;

    手提式酸碱灭火器------5年;

    手提式清水灭火器------6年;

    手提式干粉灭火器(贮气瓶式)------8年;

    手提贮压式干粉灭火器------10年;

    通常导致车辆自燃有三种原因,一种是电气线路故障、一种是输油管故障,还有一种就是违规操作。

    发现不少车主都是在发现自燃后第一时间把车辆的引擎盖打开,然后用灭火器灭火,而这种做法其实存在风险,“打开引擎盖会让空气进入,有可能让火烧得更旺。”

    在发现车辆自燃后应先将车内人员撤离,“在车上人员平安撤离后,可以先通过车辆前部的缝隙用灭火器向起火的地方喷,等火势逐渐控制了之后再打开引擎盖向着火点灭火,而不是对着火苗喷。”

    扩展知识:

    看灭火器压力指示器的指针是否在绿色区域内,绿色表明灭火器内部工作压力正常;黄色表明压力过高;红色表明压力过低,这种情况就需要去维修厂冲压了。过期的灭火器不要随便丢弃,应该交给环保部门统一处理。根据国家强制性标准GB50444--2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》要求,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄漏、被开启使用过的灭火器应及时进行维修。

    灭火器的维修期限为:水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。灭火器在筒体严重锈蚀、变形等情况下应立即予以报废。二氧化碳灭火器的报废期限为12年;干粉灭火器的报废期限为10年;水基型灭火器的报废期限为6年。

    灭火方法及注意事项与手提式化学泡沫灭火器基本相同,可以参照。由于该种灭火器的喷射距离远,连续喷射时间长,因而可充分发挥其优势,用来扑救较大面积的储槽或油罐车等处的初起火灾。

  • 扫千军独求败

    就我所知,干粉灭火器不属于危险品。灭火器按种类的不同只有气体的算危险品,其他的已经不算危险品了,只属于化工产品.干粉灭火器是最普遍使用的灭火器,这种灭火器完全不算危险品,只算化工品,效果不错,其使用后的空壳更是不会造成什么危险。唯一的缺点就是因为干粉是一种盐类物质,其特性是吸潮,容易引起仪器表面锈蚀,比如电脑的电路板,会间接造成一些经济损失。

  • 洛阳修文

    灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体; 一、 新的干粉灭火器,出厂后满10年报废; 新购置的灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效; 即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。

    二、执行标准1、国家标准:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008 2、行业标准:公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。